    • 一点留恋 2017-05-06 21:44

      欧姆龙开关继电器接线方法:
      7和8引脚接外部的电压,然后1、3、5和2、4、6分别为两组输出触点,其中一个是常闭,一个是常开,还有一个公共端。接触器的13、14是接触器线圈的接点。当13、14加了电压之后,中间继电器动作。 9、5常开,9、1常闭,加上电压后,继电器动作,9、5常闭,9、1常开。 如果你扫描仪器是触点控制,你只要把扫描枪的两根线分别接9、5即可。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • wuseer 2017-05-06 16:03

      一。在连接之前,确定接近开关所需电压,如果是3线制确定其是PNP型还是NPN型。 接近开关分2线制、3线制、4线制。

      二。线制的接近开关在与继电器相连接时,是串联形式。即继电器接接近开关给它供电,接近开关另一端接继电器,接继电器的线圈,继电器的线圈无正负极之分。线圈另一端接电源负极。

      三。线制的接近开关的线色一般为棕、蓝、黑。棕色为正极,蓝色为负极,黑色为输出端。NPN型的接近开关是低电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源正极;PNP型的接近开关是高电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源负极。

      四。总的来讲是,棕色线都接电源正极,黑色线都接负载,不同的是负载另一端的接法,NPN型接正极,PNP型接负极。

      五。可以这样去记忆,字母N在字母P前面所以字母N比字母P要高。所以NPN接正极,PNP接负极。

      六。接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈、PLC的数字量输入模块。 PLC数字量输入模块一般分两类:

      1.公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出。此时应选用NPN型接近开关。

      2.公共输入端为电源正极,电流流入模块。此时应选用PNP型接近开关。

      3.线制的接近开关虽然多出一根线但是没有剩余电流的干扰,工作更可靠。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-05-06 14:15

      接触器的13、14是接触器线圈的接点。当13、14加了电压之后,中间继电器动作。 9、5常开,9、1常闭,加上电压后,继电器动作,9、5常闭,9、1常开。 如果你扫描仪器是触点控制,你只要把扫描枪的两根线分别接9、5即可。 你的输入信号给13、14返回到电压公共端, 当你的中间继电器动作时,9、5吸合,扫描仪器工作。