开关电源无输出电压是怎么回事?

邰山蝶 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2017-04-05 08:41

      开关电源无输出电压是:负载过重,稳压电路、滤波电容容量显著降低等都会导致输出电压降低。可以断开次级除主绕组外的其他输出回路来缩小故障范围。如果开关电源原先是正常的,大多是由于输出滤波电容失容造成的,可以先换个新电容试试。其他取样电阻变值、负荷过大等都可能引起输出变低,电源输出电压低,先断开行负载,看电源是否还低,还低就修电源,正常了就修行扫描负载。希望我的回答可以帮助到您。

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2017-04-03 16:54

      楼主可以按这个思路:1,供电不足,因此8pin未出现5v参考电压,查300v正到7pin的启动电路,是否有电阻变质,电容失容?
      2,供电正常,因保护导致8pin的参考5v没了,查相关后级电路。
      希望我的回答会对你有所帮助。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-04-02 17:41

      开关管比较容易损坏!你说的那个贴片三极管不应该是短路。我们做的12V开关电源是266和光耦后面的电路的耦合来稳定的。这个问题一般都是开关管的问题。如果电压过高或不稳都是三极管造成的。希望对你有帮助。

      0 评论