水流指示器压力开关的接线方法是怎样的

赵一娜 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-12-11 00:51

      水流指示器压力开关六个接线点,上面两个为电源进线,中间两个为地线接头,下面两个为电机接头,机械式压力开关也就四个接头,进线和出线交叉接就可以了,也就是一三和二四。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-12-10 19:48

      开关的触点控制交流接触器的线圈就可以了。因为压力开关的承受电流比较小,直接控制水泵会比较容易导致压力开关损坏,所以通过它来控制接触器的线圈,从而达到控制水泵的工作状态。压力开关的接线,建议你查看使用说明书,一般都有电气连接的。
      希望可以帮助到您。

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2016-12-10 16:57

      水流指示器、压力开关选一组常开端子接线即可;信号阀选择在打开时断路,闭合时断路的一组端子接线。以上设备均通过单输入模块与主机连接。设备的输出线均可以做模拟实验,比如水流指示器可以通过手动拨动浆片或末端放水进行测试,压力开关可以通过湿报阀模拟实验进行测试。