3条回答
clown_3715 2016-11-24 17:30
1.首先根据设计图纸要求,确定采用虹吸排水的屋面区域.
2.在cad图纸上计量所选区域的面积,即屋面设计汇水面积,F.
3.在暴雨强度及雨水流量计算软件中,查出工程所在地,按规定的设计重现期年限下的,降雨历时为5分钟的暴雨强度值
苗苗_2878 2016-11-23 20:57
1、屋面雨水的排放,应与建筑专业进行沟通,明确屋面雨水的排放形式,是内排水还是外排水,内排水根据《建筑给水排水设计规范》进行设计,外排水则由建筑专业完成。
2、生活冷水系统,需要分区供水,供水压力通常是以0.3-0.4MPa为界限,大于0.3-0.4MPa就要分区。配管应注意同程给水,以避免供水不均。
3、室内消火栓系统,应注意当消火栓栓口压力大于0.5MPa时,需要采取减压措施,可选用室内调压消火栓。还有就是当采用临时高压给水系统是,应在每个消火栓箱内设置直接启动消防泵的启动按钮。
4、室内排水,尽快出户,室内少转向,少合流。第一时间将污水排放至室外检查井内。通气立管,建议采用环形通气管,一层独立排水。
ABCDEFG_0589 2016-11-23 20:35
屋顶排水方式分为无组织排水和有组织排水两类。
1.无组织排水
无组织排水又称自由落水,意指屋面雨水自由地从檐口落至室外地面。3层及3层以下或檐高小于等于10m的中、小型建筑物可采用无组织排水。无组织排水的挑檐尺寸不宜小于0.6m。
2.有组织排水
有组织排水是通过排水系统,将屋面积水有组织地排至地面。即把屋面划分成若干排 水区,使雨水有组织地排到檐沟中,经过水落口排至水落斗,再经水落管排到室外,最后 排往城市地下排水管网系统。
有组织排水又可分为内排水和外排水两种方式。内排水的水落管设于室内,构造复 杂,极易渗漏,维修不便,常用于屋面面积较大的多层建筑和高层建筑屋顶,一般多层建筑则应尽量采用有组织外排水方式。
有组织排水广泛应用于多层及高层建筑,高标准低层建筑、临街建筑及严寒地区的建 筑也应采用有组织排水方式。
采用有组织排水方式时,应使屋面流水线路短捷,檐沟或天沟流水通畅,雨水口的负荷适当且布置均匀。屋面水落管的数量,应按现行《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003的有关规定,通过水落管的排水量及每根水落管的汇水面积计算确定。对排 水系统还有如下要求:
(1)每一屋面或天沟,一般不宜少于两个排水口。
(2)两个雨水口的间距,一般不宜大于下列数据:
有外檐天沟 24m
无外檐天沟、内排水 15m
(3)雨水口中心距端部女儿墙内边不宜小于0.5m。
(4)屋面流水线路不宜过长,因而屋面宽度较小时可做成单坡排水;屋面宽度较大 时,例如12m以上宜采用双坡排水。
(5)水落口负荷按每个水落口排除150-----200m2屋面集水面积的雨水量进行估算。当 屋面有高差时,如高处屋面的集水面积小于100m2,可将高处屋面的雨水直接排在低屋面 上。当为无组织排水时,低跨屋面受水冲刷的部位,应加铺一层卷材附加层,上铺300-500mm宽的C20混凝土板材加强保护;当为有组织排水时,水落管下应加设水簸箕。如 高处屋面面积大于100时,高跨屋面则应自成排水系统。
(6)檐沟或天沟应有纵向坡度,使沟内雨水迅速排到水落口。纵坡的坡度不应小于 1%,沟底水落差不得超过200mm,檐沟、天沟排水不得流经变形缝和防火墙。用石灰如 渣等轻质材料垫置起坡。
(7)檐沟净宽不小于200mm,分水线处最小深度大于120mm。
(8)水落管的管径有75mm、100mm、125mm等几种,雨水管内径不得小于100mm, 管材有铸铁、水泥、塑料、陶瓷、PVC等。水落管安装时离墙面距离不宜小于20mm, 管身用管箍卡牢,管箍的竖向间距不宜大于1. 2m。