clown_3715 2016-11-09 18:15
您好,采用全面排风消除余热时,通风量按下式确定:L=Q/[0.337(TP-TS)] 。L 通风换气量M3/H 。Q室内显热发热量W, TP 室内排风设计温度(摄氏度),TS 送风温度《供暖通风设计手册》第753页:消除设备余热所需换气量中空气比热1.01KJ/Kg.K 《技术措施》4.5.4电梯机房夏季可采用机械通风或制冷(自带冷源空调机)进行降温,采用通风降温风量应按设备发热量 按公式L=Q/{0.337X(Tp-Ts)} 计算确定。 Q--室内显热发热量,Tp室内排风设计温度Ts送风温度散热数据不全时,可按5~15次/h估算房通风。 我是批发沪大水泵的,风机也卖,饭店的排油烟风机一般用4号的2极轴流风机就行了,效果蛮好的,就是风机的内圈直径40公分的,。 这样 要专人现在测量再计算的呢。 油烟:看你炉头有多少个,一个炉头设计风量2500-3000m3/h,这样你就可以计算出多少需要排烟的风量了,因为是酒店,考虑到美观。 这个 就要看 你有多少台炉具,还要看你的烟罩到出风口有多远的距离,还有就是要看排风管有多少弯头,这就要去看现场才可以计算。
希望我的回答对你有所帮助
prettygirl 2016-11-08 21:27
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。
按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。
利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。
风管的管内风速一般取10~12m/s计算。