光电开关控制继电器怎么接线?

池东 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-10-16 20:38

      光电开关控制继电器一般有5个连接点,先把继电器的3个连接点朝上2个连接点的朝下,假设上排从左到右分别为123下排为45的话,1和3为继电器线圈,2为共用点,默认情况下2和4为常闭点,2和5为常开点。

      18 评论

    • Hzl_8542 2016-10-15 10:53

      通用的光电开关的棕色线是 24V,蓝线是电源负极,黑线是信号输出,根据型号不同有物体反光时输出短路或开路信号。光电开关一般是两线和三线的多,两线的就直接接就行,其实就是相当于一个开关,三线的两根是电源,一根是通断的信号线,其中三线的分PNP和NPN,一种和0V是一组,一种和电源正是一组,电源电压别搞错了。

      12 评论

    • 大魔王123 2016-10-15 14:11

      你好,这个其实很简单,两条线的就串联,三条线就有一条公共的,一条给光电开关供电,一盘是24V的,注意光电开关电压不要搞错了。我遇到的是带有一块反光片的光电开关,有三根线,棕色,兰色,黑色。棕色那根接在一个中间继电器的线圈的一端并有一根 24的电源线,黑色那根接在中间继电器的线圈的另一端,然后兰色那根接在另一个中间继电器的线圈的一端并且有一根负极线。希望可以帮助到您

      5 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们