那么爱你 2016-09-05 09:44
1、建议采用风冷模块机末端加风机盘管的系统,模块机占地面积小易安装,可以自由组合,不受面积限制,几百平米到几千平米均适用,制冷、制热均可满足;
2、送风方式建议采用顶送上回式,与装修好配合,可在保证顶高的同时使空调冷凝水畅通排出;
3、通风系统包括新风和排风,新风建议采用新风机组(可制冷、制热),这样在春秋季可只开新风机组就能满足需要,排风建议采用轴流风机排至室外,尽量划分好区域,多采用几台,即可降低噪音又能保证效果;室内净化新风系统可以解决相关KTV通风不畅的问题,并根据相关的机械式通风系统的设计原则进行设计,从而很好的控制了KTV通风系统光靠中央空调通风处理的单一措施,有效的解决了环境不通畅,空气浑浊污染等让身体健康受到影响的头等问题。
4、新风口直接接至出风口处,减少房间风口数量,排风口可设在沙发中间。
感受你的存在_4805 2016-09-04 19:31
你好,如下:
1、吧台设计 吧台,是整个网吧的形象的集中体现。所有顾客的上机,下机,充值等操作都要经过吧台进行。吧台的设计风格影响网吧的整体形象。吧台设计应该符合时代感,另外还有明显的表现本网吧的logo。体现网吧的整体形象。简洁的吧台设计往往有非常好的效果。另外还需灯光和装饰品的配合。
2、布线系统和供电系统 在装修过程中,布线系统和供电系统也是要考虑到装修因素中的,前期地面的预留线槽,以及墙面线槽的设计。应该在装修初期规划好。另外还要注意电气的特性。最好网线与电源线不要同走一线槽,以及电源线路距离网络线路也应该保持0.5米以上,以免影响网络的整体性能。另外在选购桌子时,选择网吧专用的桌,已经集成了线槽。如无集成线槽,则可以使用pvc管等材料走线。
3、要装全热交换器,也就是“空气-空气能量回收装置”,来实现通风换气的同时回收从网吧内排出的空气中的冷、热量。