      (一)施工方案
      1、必须使用厂家生产的定型产品,有生产许可证、合格证和产品使用说明书,并有当地建筑安全监督管理部门颁发的准用证,严禁使用无证土制吊篮脚手架。
      2、吊篮脚手架施工必须有专项施工方案,内容应包括吊篮和挑梁锚固、配重等抗倾覆装置的设计计算以及挑梁的锚固施工详图和相应的安全技术措施。
      3、施工方案要根据现场实际情况编制,能够指导现场施工,经企业技术负责人审批签字盖章后方可实施。(二)制作组装1、挑梁锚固或配重等抗倾覆装置符合要求。吊篮组装必须符合设计要求。2、吊篮使用前必须进行荷载试验,填写试验记录。3、电动(手板)葫芦等辅助动力设备必须使用检验合格的产品。
      (三)安全装置1、吊篮必须有2根直径为12?5mm以上的钢丝绳作保险绳,升降葫芦必须有保险卡,吊钩必须有防止吊物滑脱的保险装置。所有保险装置必须安全有效。
      2、作业人员应系安全带。安全带应高挂低用,挂在上方可靠、牢固的地方,严禁挂在吊篮升降用的钢丝绳上。
      (四)升降操作1、吊篮升降必须严格按操作规程进行,人员须经过专业培训。
      2、严禁在保险绳不起作用的情况下提升(或下降)。
      3、升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。
      4、两个吊篮连在一起同步升降时必须要有安全可靠的同步装置。(五)交底与验收1、制作组装、每次提升(或下降)和上人作业前必须对有关技术和操作人员进行安全技术交底,内容齐全、要有针对性,交底双方履行签字手续。
      2、制作组装、每次提升(或下降)后企业应组织有关人员进行验收,合格后方可使用。验收应认真填写验收记录,验收责任人员履行签字手续。
      (六)防 护吊篮四周应有高度不低于1?5M的封闭护板。
      (七)荷 载施工荷载不得超过设计要求和说明书的规定,并应均匀堆放。(八)电气安全电气设备必须有可靠的接零和漏电保护,有可靠的避雷接地措施。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-12 13:26

      1、高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建筑物可靠位置上不得与吊蓝上任何部位有连接,并应符合下列规定:

        1)、安全绳应符合现行国家标准 安全带 GB6095的要求,其直径应与安全锁扣的规格相一致;

        2)、安全绳不得有松散、断股、打结现象;

        3)、安全锁扣的部件应完好、齐全,规格和方向标识应清晰可辨。

        2、吊篮宜安装防护棚,防止高处坠物造成作业人员伤害。

        3、吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。

        4、使用吊蓝作业时,应排除影响吊篮正常运行的障碍。在吊篮下方可能造成坠落物伤害的范围,设置安全隔离区和警告标志,人员、车辆不得停留、通行。

        5、在吊篮内从事安装、维修等作业时,操作人员应配戴工具袋。

        6、使用境外吊篮设备应有中文使用说明书;产品的安全性能应符合我国的现行标准。

        7、不得将吊篮作为垂直运输设备,不得采用吊篮运输物料。

        8、吊篮内作业人员不应超过2个。

        9、吊篮正常工作时,人员应从地面进入吊蓝,不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。

        10、在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。

        11、吊篮平台内应保持荷载均衡,严禁超载运行。

        12、吊篮做升降运行时,工作平台两端高差不得超过150mm.

        13、使用离心触发式安全锁的吊篮在空中停留作业时,应将安全锁锁定在安全绳上;空中启动吊篮时,应先将吊篮提升使安全绳松弛后再开启安全锁。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄;不得将安全锁开启手柄固定于开启位置。

        14、吊蓝悬挂高度在60米及其以下的,宜选用长边不大于7.5米的吊篮平台;悬挂高度在100米及其以下的,宜选用长边不大于5.5米的吊篮平台;悬挂高度100米以上的,宜选用不大于2.5米的吊篮平台。

        15、进行喷涂作业或使用腐蚀性液体进行清洗作业时,应对吊篮的提升机、安全锁、电气控制柜采取防污染保护措施。

        16、悬挑结构平行移动时,应将吊篮平台降落至地面,并应使其钢丝绳处于松弛状态。

        17、在吊篮内进行电焊作业时,应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得将电焊机放置在吊篮内;电焊缆线不得与吊篮任何部位接触;电焊钳不得搭挂在吊篮上。

        18、中徽世纪星介绍要高温、高湿等不良气候和环境条件下使用吊蓝时,应采取相应的安全技术措施。

        19、当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及5级以上大风等恶劣天气时,应停止作业,并应将吊篮平台停放至地面,应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。

        20、当施工中发现吊篮设备故障和安全隐患时,应及时排除,对可能危及人身安全时,必须停止作业,并应由专业人员进行维修。维修后的吊篮应重新进行验收检查,合格后方可使用。

        21、下班后不得将吊篮停留在半空中,应将吊蓝放至地面。人员离开吊篮、进行吊篮维修或每日收工后应将主电源切断,并将电气柜中各开关置于断开位置并加锁。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-12 13:09

      1、安装组织:由持有吊篮专项特种作业操作证的专业人员负责吊篮的安装工作。吊篮安装之前必须对安装人员进行安装技术交底。  
      2、安装顺序:
      ①根据《吊篮施工方案》进行实地测量,核实吊篮安装位置。
      ②利用龙门吊将吊篮上部支架、配重、钢丝我绳转运至屋面安装位置,将篮体、提升机转运至地面相应安装位置。  
      ③拼装上部支架和篮体。  
      ④施放钢丝绳、电缆和保险绳。  
      ⑤接通电源。  
      ⑥穿钢丝绳。  
      ⑦提升吊篮。  
      ⑧调试和检查吊篮。  
      ⑨安装验收。由于吊篮是属于危险系数比较高的高空作业,因此吊篮在施工前以及安装的时候一定要仔细,以免造成什么意外。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 10天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。