5条回答
woshi1091888511 2016-03-18 14:25
您好!
你的问题未提及电缆的电压等级、电缆的U0电压值、电缆的形式以及试验的类型等。
橡塑绝缘电力电缆
橡塑绝缘电力电缆是塑料绝缘电缆和橡皮绝缘电缆的总称。塑料绝缘电缆包括聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘电力电缆;橡皮绝缘电缆包括乙丙橡皮绝缘电力电缆等。
只有橡塑绝缘电力电缆需在交接试验时进行主绝缘交流耐压试验。推荐使用频率20Hz~300Hz谐振耐压试验。
电缆主绝缘交流耐压试验:
电压等级 试验电压 时间
35kV及以下 1.6U0 60min
110kV 1.36U0 60min
220kV及以上 1.12U0 60min
不具备试验条件时可用施加正常系统相对地电压24小时方法替代。
Hzl_8542 2016-03-17 20:49
电缆耐压试验怎么做:
1.试验前的准备工作:
(1)、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查
(2)、办理好施工工作票,做好安全技术交底
(3)、当天参加施工的所有人员和有关负责人应提前到现场做好准备工作
(4)、施工电源 施工用电源箱内的开关要接成三相五线制,从施工用电源箱接电源使用前,必须用万用表测量电源,确保开关下端没有电时才能接上电源线。所有用电器具要求有良好接地。
2.试验步骤:
(1)、检查电缆线路的相位
电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。
(2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)
应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下 新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。
(3)、交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外 一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。
3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。
3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外 护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。
小小小帅 2016-03-17 20:18
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。