    • 她说918 2016-03-02 17:37

       屋面工程(GB50207-2002)
        (1) 施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后,方可进行PVC防水卷材施工。
        (2) 确定规划卷材的铺贴方向和顺序,按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直,不得弯曲,按照规范要求的搭接宽度搭接。
        (3) 根据选用的固定方法进行固定,如机械固定法、满粘法、条粘法等。
        (4) 防水卷材焊接搭接部位,应擦拭干净、干燥,采用热风焊接,焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角,压辊与焊嘴平行并保持大约5mm的距离,焊接边应有呈亮色熔浆渗出,不应出现烧焦现象。
        (5) 卷材收头处用压条固定,用密封膏密封,水泥砂浆封实。
        (6) 整个工程防水部位施工完毕全面进行质量检查、处理。

        地下工程(GB50208-2002)
        (1)施工基层的强度、厚度含水率等指标应符合国家规范设计要求后,方可进行PVC防水卷材施工。
        (2)根据防水部位的不同合理选择施工方法具体执行GB50208-2002标准。
        (3)卷材搭接宽度应为100mm,下部卷材应压住上部卷材。
        (4)搭接缝宜采用多条焊接,单条焊缝的焊接宽度不小于100mm。
        (5)PVC防水卷材的铺设应平顺并与基础固定牢固,不得有下垂、绷紧和破损现象。经检查确认后方可进行下道工序的施工。

      0 评论

    • 芒果5270 2016-03-02 16:16

       结合pvc卷材特性使用,一般采用冷粘法、空铺法、机械固定法并有时配套独特的热风焊接工艺。复杂的防水施工部位,要以专用的配套.pvc特制配件组合施工。
        1.冷粘法 、

        使用pvc卷材专用的配套胶粘剂,以冷作业将卷材粘贴于基层上的施工方法,称冷粘法。

        按防水设计要求不同,冷粘法可分为满粘结或局部粘结法。

        (1)满粘法是将pvc卷材全部粘结在基层上的施工方法。

        1)施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面(先不粘结),要求平整顺直,不得扭曲。

        2)卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类).PVC卷材覆盖搭接施焊。

        3)将一幅或多幅卷材的长边折叠一半(约10m),从折叠处分别在基层和卷材表面涂刷专用胶粘剂,待胶干燥至不粘手时,将预铺卷材面进行合拢粘贴,用压辊压实。然后再把另外没有折叠的部分折叠起来,继续从折叠处如前所述操作,依次类推粘贴牢固压实。最后进行对接缝焊接施工。

        (2)局部粘贴卷材。对PVC卷材铺贴时,卷材与基层用点粘或条粘法粘贴于基层上。

        点粘:卷材与基层点状粘结。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。

        条粘:卷材与基层作条状粘结。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。

        2.空铺法

        即铺贴PVC防水卷材时,卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结;其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下:

        基层找平清理一弹线一卷材预铺设一卷材接缝搭接焊一特殊部位处理一固定、压边一密封材料封边一验收。

        首先卷材预铺设参照满粘法,纵向搭接宽度为50mm。其次,仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘,并焊接搭接缝。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。

        3.机械固定法

        即采用机械紧固固定件使卷材与基层连接的施工方法。

        (1)施工时,首先进行预铺,可参照满粘法作业。纵向搭接宽度为100mm,其中50mm做固定件用,固定件需穿过保温层固定覆于结构层上。

        (2)按设计和计算的固定间距,用冲击钻先打孔,孔径略小于固定螺钉外径尺寸。将固定件就位后用电动螺丝刀加固拧紧,以后依次循环操作即可。对每一个搭接进行焊接,横向采用对接处理,上用200~2500mm宽无复合层(N类)卷材覆盖搭接施焊。
        3.PVC卷材的焊接工艺

        PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm,横向宽度为lOOmm.采用焊接工艺时,焊嘴与焊接方向成45。角,压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离,滚压不宜过快。

        使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊,一般为两道,焊接温度控制在第6档,每道焊接有效宽度为15mm~20mm。

        使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道,焊接温度控制在第7档,焊接有效宽度为25mm。

        焊接要求:应在焊前预焊一道,宽度不宜过宽,使施焊时热风不至于溢出而影响施焊质量。焊接边缘应有熔浆溢出,但不得出现烧焦现象。

      0 评论

    • ag123456 2016-03-02 15:40

      施工工艺
      1 .配制水泥胶粘剂
      防水专用胶:水:水泥=2.21:30:100(重量比)
      在准备好的容器内先将YB防水专用胶和水按配比混合,用搅拌器搅拌,边搅拌边加入水泥。要求搅拌均匀无凝块,无沉淀即可使用,制成的胶粘剂必须保证在2h内用完。
      2 .粘贴卷材前基层表面应平整坚实,局部孔洞、蜂窝、裂缝应修补严密,表面应清洁,无起砂、脱皮现象。阴阳角处做成圆弧或钝角,圆弧R=10~20mm。
      3 在处理后的基层面上,按卷材的铺贴方向,弹出每幅卷材的铺贴线,保证不歪斜。
      4 防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约5-10米,找正方向后,在中间固定,将卷材卷至固定处,涂胶粘剂,再将预放的卷材卷回已粘好的位置,连续向前涂胶铺设,铺设后的卷材下面不允许存在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续、适量用刮板刮至均匀,厚度应保持在1mm,然后铺卷材,并用刮板排气压实,排出多余胶粘剂。施工人员要细心,涂胶厚度要均匀,卷材应粘牢无空鼓,打皱。
      5 卷材接缝应采用搭接,要求两个粘贴面要同时涂胶,接缝满粘,在接缝边缘需要涂刷一层水泥胶,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 6天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 6天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 12天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。