芒果5270 2016-02-25 14:51
(1)起动回路:由该组母线上所有出线的保护装置的出口继电器和判别故障是否消除的鉴别元件——低电压继电器构成.它只有在同时满足:故障线路(设备)的保护装置出口继电器动作后不返回和在保护范围内仍然存在故障这两个条件时,才能允许失灵保护动作.
(2)时间元件:在该组母线上的保护动作后才开始计时,其动作时限不需与其它保护配合,仅需躲过断路器跳闸时间与保护返回时间之和(0.3S).(3)出口回路:通过出口继电器将该组母线上的所有断路器的跳闸回路都连接在一起.(4)当发生故障,若保护动作开关拒动时,失灵保护能以较短时间切除邻近的开关,缩小故障范围.若母线故障,母联开关拒动,开关失灵保护将切除两组母线上所有开关.