室外电缆套管埋设要求是什么?

付俊华 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-02-18 20:57

      1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
      1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
      2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。
      2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
      1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
      2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
      3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
      4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
      5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
      3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
      1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
      2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
      4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
      5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
      电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。
      表5.3.5 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)

      7 评论

    • Hzl_8542 2016-02-18 20:11

      室外电缆保护管的埋设的要求:
      1、室外电缆敷设用穿 C-PV线管。
      2、电缆直接埋地敷设,从室外配电室到室内的配电箱全长都用穿保护管,直埋电缆,即直接埋在土壤中,   电缆的铠装金属层,本身可以保护电缆具有防老鼠咬以及一定的抗机械力作用   。
      3、穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。

      7 评论

    • 荣耀vvv 2016-02-18 22:40

      强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。
      埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。
      直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。
      所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。

      4 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。