木子星生 2016-01-26 20:48
卫生间墙体防水施工之前,基层的处理、空洞的清理与封堵、找平层的施工、填塞密封油膏、西部附加层等工序每涂完一遍防水的涂料后,都必须经过监理工程师的确认并符合了要求后,才可以进行下一遍防水层的涂刷施工当防水层涂刷完毕并干燥以后,就要对防水层的质量进行检查与验收了,而检查的内容包括了防水层涂刷是否涂满、厚度是否均匀、封闭是否严密、表面有无鼓起、开裂、翘起等缺陷。通过甲方与监理工程师共同检查验收合格后,才可以进行闭水的试验。卫生间的防水层一定要进行闭水的试验,而且试验的时间不能少于24小时。及格的标准是楼板的下方、管道的四周以及其它墙的边角部位等,都不能有渗水的现象。最后在甲方与监理工程师共同检查验收及格,并把隐蔽工程验收记录下来后,才可以进行下一道工序的防水保护层施工。精装修的卫生间防水涂膜保护层施工完毕后,应等暖水专业管道铺设完并验收及格后,才可以进行垫层的施工,而工序的交接过程中,设备与土建专业必须要密切的配合。卫生间的地面面层装修完毕后,必须要进行二次闭水试验,闭水的时间绝不能少于24小时。测试的这段时间里要密切注意楼板的下方、墙边角处以及管道的周边部位有无渗漏、湿润等现象,如无则为及格。希望对你有帮助!
卫生巾紫了 2016-01-26 18:54
普通住宅卫生间地方狭小,并有管线穿楼板等情况,故常用涂料防水而绝少采用卷材防水。 涂料防水常见有2种:合成高分子类的---聚氨酯防水涂料高聚物改性沥青类的---S B S防水涂料沥青基的防水涂料基本不用了。聚氨酯防水涂料大体的做法如下:
1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。
7、有包立管处做法(包立管方法详L8旧帖),建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。