ag123456 2015-12-31 20:06
(1)、施工准备;
由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是否充分,要检查施工工作面的板块是否到场,是否有没有到场或损坏的板块,另外要检查扣件、石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。
(2)、检查验收石材板块;
检查的内容有:
A、规格数量是否正确;
B、各层间是否有错位;
C、堆放是否安全、可靠;
D、是否有误差超过标准的板块;
E、是否有色差超过标准的板块;
F、是否有已经损坏的板块;
验收的内容有:
A、三维误差是否在控制范围内;
B、是否有损伤,该更换的要更换;
C、胶是否有异常现象;
D、抽样做结构胶粘接测试;
检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。
4、石材板块按安装顺序规格堆放:在安装板块前要按安装顺序进行堆放,堆放时要适当倾斜,以免板块倾覆。
5、初安装:
(1)、吊幕墙平面基准线
幕墙龙骨安装调整完毕后,自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合,同时要考虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。
(2)、拉水平线
根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置,在两条竖直线之间拉一条水平线。水平线和竖直线确定幕墙平面。
(3)、装石材板块
A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定;
B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓,调整平齐,紧固螺栓;
C、安装止滑螺栓;
D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一块同。同时须注意调整幕墙的横缝直线度,竖缝直线度,拼缝宽度允许偏差符合规范要求;
E、是否有色差超过标准的板块;
F、是否有已经损坏的板块;
6、加固:调整后及时加固,确保每一块石材的安装成功率。
7、验收:每次安装时,从安装过程到安装完毕,全过程进行质量控制,验收也是穿插与全过程中,验收的内容有:
(1)、板材自身是否有问题;
(2)、胶缝大小是否符合设计要求,胶缝是否横平竖直;
(3)、石材板块是否有错面现象,色差是否在允许范围内;
(4)、石材角是否损坏;
验收记录、上扣件、上石材胶等属于隐蔽工程的范围,要按隐蔽工程的有关规定做好各种资料。
芒果5270 2015-12-31 13:56
安装外角柱的时候要在顶部留出6-8mm的空间,并从上部开始钉钉子,第一个钉子要钉在上部第一个钉孔的上端,其余则钉在钉孔的中间,并且在每隔200mm钉一下。内角柱与外角柱的安装基本相同,注意事项也基本相同。两种角柱都应在装饰板安装之前安装,注意两种角柱的垂直与整齐。
安装饰挂板的时候要由下而上的安装,在角柱和挂板之间也要留出8-10mm的空间,以防热胀冷缩。在安装的时候不要上下强拉装饰板,让饰板自然下垂。安装好的饰板应该能够两边自由移动。请保证装饰板底部之间连接到位,安装的时候不要拉的太紧。安装横向装饰板的时候,把第一块装饰板与起始条紧密连接。注意查看窗户、屋檐和相邻墙板之间的水平、整齐。每安装5至6片挂板必须检查一下水平情况。钉钉子的时候不要上下强拉饰板,不要给挂板任何拉力或压力。在窗台下安挂板的时候,先比着窗台的长度在挂板上作出标记,用剪刀剪一下,再用工具刀截掉多余的部分。用打孔钳在切割边缘每隔20-40cm打一个孔。在山墙上安挂板的时候先把J形条装在山墙顶部,每隔20-40cm钉一下。饰板之间的搭接处应该尽量远离入口或人来往较多的地方,这样有利于提高整体的装饰效果。
卫生巾紫了 2015-12-31 11:18
1、首先测量楼层外角的垂直度及水平起始的水平度,若误差过大,应与甲 方协商补救措施,甲方认可后方可施工;
2、按挂板安装程序,先安装附件(外角柱、内角柱、起始条、J 型条),再 安装挂板,挂板与条角之间(水平方向)应至少预留 6mm 的膨胀空间;
3、由于墙面有保温层,采用塑料膨胀栓与螺钉固定挂板,膨胀栓总长度为: 保温层厚度 mm 水泥砂浆厚度 35mm,深入墙体不低于 30mm,钢质螺丝直径为4mm,头部直径不小于 8mm。每隔 60-1750px 固定一个膨胀栓,每 30—1000px 固定一个钢制螺丝钉。外墙挂板本身属于一种轻体装饰材料,每平方米挂板的重量约在 2 公斤,1 平方米至少要打入 6 个膨胀栓与 8 个螺钉,平均每个膨胀栓(螺钉)上的承重量大约 0.16 公斤左右,此前我们对类似工程的墙内保温砖进行抽 样试验,膨胀栓与螺钉结实牢固,足以承受来自挂板本身的重力以及一定程度的 外力(如风);
4、钢钉应钉在钉孔的中心的位置,不允许在无钉孔的板面钉钉以防板面因伸缩空间而凸起变形,钉头与挂板之间应留 1mm 左右间隙,不能钉得太紧密;
5、两挂板对接安装时,搭接量为 25-50mm,应剪掉一块挂板的翼缘,使搭接处更平整。