3条回答
zsysandman 2015-12-03 14:00
1.1 应确定项目负责人、安全管理人员和施工班组及作业人员。
1.2 应在认真审核图纸资料的基础上勘察施工现场,有针对性地编写施工方案和安全措施。
1.3 进场前应对所有施工人员进行安全交底,并做好交底记录。
2、施工前的安全检查确认
2.1 在层门口、机房入口应做好安全防护和安全标志,确认其完好可靠。
2.2 应对电动工具、电气设备、起重设备及吊索具、安全装置等进行检查,确认其安全有效。
2.3 对个人携带的安全防护用品应进行检查,确认其完好齐全。
3、 现场安全作业基本要求
3.1 进入施工现场应配戴安全帽,并穿工作服、工作鞋等安全防护用品。
3.2 施工现场严禁吸烟。
3.3 电焊气焊等明火作业应提出动火申请,得到有关部门批准后方可进行动火作业。进入井道及在 2m以上的高空作业,应配戴安全带,并确认安全可靠。在层门口作业时也应配带安全带。
3.4 电动工具应在装有漏电保护开关的电源上使用,使用前应试验漏电按钮,确认漏电保护开关有效。
3.5 井道施工禁止上下交叉作业。
3.6 除作业需要,层门口防护栏(门)不应打开,防护栏(门)打开时应有人监护。
3.7 进入井道前应将各层门口附近的杂物清理干净,以防止掉入井道,伤及井道内的作业人员。安装材料应码放在层门口的两侧,不应在层门口前放置任何物品,以防落入井道。
3.8 严禁在井道内上下抛掷工具、零件、材料等物品。
4 脚手架的安全使用
4.1 脚手架应由专业人员搭设,并经有关部门验收后方可使用。脚手架的更改、拆除也应由专业人员完成。
4.2 在每层楼作业位置设置作业平台,作业平台的脚手板应使用厚度大于 50mm的坚固干燥木板,脚手板的宽度应在 200mm 以上。工作平台上的脚手板不应少于两块。
4.3 脚手板应紧固在脚手架上,脚手板两端应伸出脚手架横杆 150mm 以上。
4.4 禁止在脚手架上放置材料、工具等物品。
4.5 应按标准规定敷设安全网,随时清理脚手板及安全网上的杂物,安全网发生破损应及时更换。
4.6 同一工作平台上作业的人员不应超过3人。
4.7 井道工作平台上作业的人员应配带安全带及安全绳,并确认连接可靠。
5 用电安全
5.1 施工现场用电应遵守现场用电安全的有关规程。
5.2 施工作业用电应从产权单位指定的电源接电,使用专用的电源配电箱,配电箱应能上锁。
5.3 配电箱内的开关、保险、电气设备的电缆等应与所带负荷相匹配。严禁使用其它材料代替保险丝。
5.4 井道作业照明应使用36V 以下的安全电压。作业面应有良好的照明。
5.5 所有的电气设备均应保持在完好的状态下使用。
5.6 电焊机的地线应与所焊工件可靠连接,严禁用脚手架或建筑物钢筋代替地线。
6 消防安全
6.1 电焊气焊作业应遵守相应的安全操作规程。
6.2 电焊气焊等明火作业时,应在作业处清理易燃易爆品,并设置防火员,配备灭火器,井道明火作业,除在作业处以外,还应在最底层设置底坑防火员,配备灭火器,作业前清除底坑内的易燃物。
6.3 明火作业结束后,防火员应确认无明火和火灾隐患后方可离开。
6.4 存放配件的库房应配备灭火器,库房内严禁明火。
7 联络
7.1 两人(含两人)以上共同作业时应根据距离的远近及现场的情况确定联络方式,其目的是保证联络有效,可以采用喊话、对讲机、轿内电话等形式。
7.2 凡需要对方配合或影响到另一方工作的,应先联络后操作,被联络人对联络人发出的联络信号应先复述,联络人对复述确认并得到对方的同意后再开始作业。
大智若愚_6913 2015-12-03 13:48
电梯安全检验标准及要求
一、总则 1、为了加强电梯安装、维修保养和使用单位的安全管理,防止电梯运行时发生伤害事故,确保人身安全,根据GB/T7588-95《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10060《电梯安装验收规范》及其它有关电梯的国家标准要求,使用电梯应遵守下列规程。
2、凡乘客电梯、载货电梯,属下列情况之一的,应实施安全检测:
①新装或更新的电梯在交付使用前。
②在用电梯,每年一次。
③重大改造或事故后。
④年检时,可对在新检后不改变的项目,不进行检测,但对于可能变化及部分安全试验必须检测。
二、电梯安全检测时,应提供的资料和文件(新装检电梯)
1、制造厂或供应商提供的资料和文件。(其中①-⑧项验收后移交使用单位)
①产品出厂合格证书。
②电梯机房、井道平面图。
③电梯使用维护说明书。
④电梯的电气原理图及其符号说明。
⑤电梯电气接线图。 ⑥电梯部件安装图
⑦电梯安装调试说明书。
⑧备品备件目录。
⑨下列装置式实验报告副本:
a.层门锁闭装置。
b.限速器。 c.安全钳。
d.缓冲器。
2、电梯安装单位应提供的资料和文件: ①国家建设部颁发的电梯生产许可证、安装许可证或省级技术监督部门颁发的电梯制造、安装安全认可书证书副本。 ②电梯安装合同。 ③按安装规范验收的自验报告。
3、变更设计时,电梯使用单位应提供经制造厂或土建设计部门同意的变更设计的证明文件。 4、以往历次安全检测记录、报告、运行许可证。
三、电梯安全检测前的基本条件
1、电梯正常工作应符合GB/T10058-97中3.2条的规定:
①海拔高度不超过计划1000米。
②机房内温度保持在5到40度。
③供电电压相对额定电压波动不超过7%。
④运行环境中最潮湿时,最高相对湿度为90%,同时该月平均最低温度不低于25℃。
⑤环境空气中不应有腐蚀性、易然性和导电尘埃存在
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!