3条回答
ddd_3192 2015-11-25 21:51
3.1 工艺流程:
安装准备→ 预制加工→ 卡架安装→ 干管安装→ 立管安装→ 支管安装→ 试压→ 冲洗→ 防腐→ 保温→ 调试
3.2 安装准备:
3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。
3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。
3.3 干管安装:
3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。
3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。
3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3 扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。
3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5 倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11。
3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3 处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。
3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm 以下焊2 点,管径≥70mm 以上点焊3 点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。
蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-25 21:51
1、自然循环安装法
在暖气片安装时,其管道要有一定的坡度,暖气片与锅炉之间则要有一定的高差,通常情况下其间距为0.5米以上。暖气片管道的直径一般在DN-25与DN--40两种,最远端也不应超过15米。这种直径其优点是:可以完全靠自然循环的方法达到取暖的效果;其缺点是上下温差较大,暖气片的高度安装不能太低,所有其装修效果不美观。
2、增加暖气循环泵法
增加暖气循环泵法,是在自然循环的安装基础上,将其上水管道的出水口处加装暖气循环泵,使之达到了一个良好的循环效果,这种方法其在经常停电的地区可安全的使用。
3、全自动泵循环安装方法
近几年随着地暖产品的兴起,其全自动泵循环安装方法的变形,就是把暖气片换成地热管道。这种安装方法可以将暖气片完全的放在地面,使之让暖气片与锅炉之间不存在一定的高差;当然也可以起到良好的暖气循环效果,这种安装方便快捷、取暖效果显著,美观。当然其缺点就是完全靠循环泵,在经常停电的地区中是无法使用的。
青春奋斗者 2015-11-25 21:50
室内暖气管道安装方式
1.单管串联
特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。
在暖气管线排列方式中,其单管串联是为常见的一种,整个系统的水是先经过系统的第一组暖气片,后是第二组,第三组.....为此水温是按照串联的顺序逐渐降低。
这种暖气管道安装方式需要配置更多的暖气片数,其为了满足系统的循环要求,其也需要较粗的暖气系统主管。
2.双管异程并联
特点:管道行程较短,每组暖气片均可以单独控制(暖气片前端进回水处加控制阀门),系统的水流平衡较单管串联会有大幅度的提高,其使用后温度较为均匀。
这种暖气管道安装方式,目前还具有一定的局限性,因每组暖气片的水流量不同,其前端回水距主管道较近,所以回的较快,其后端回水就较慢了,这种情况将可能造成末端暖气不够热或不热的现象。
当然,具体问题具体解决,业主们可以通过调节阀门来解决这个问题,在暖气片系统工作状态下把前端暖气的一些回水阀门依次稍关掉,以保证其系统的平衡度,让末端暖气持续热起来。
3.双管同程并联
双管同程并联又称之为双管同程,其特点与双管异程并联基本一样,只不过这两种暖气管道安装方式在运作原理上有所差异。双管同程并联是先供后回,简单来说,就是前端第一组暖气片系统回水继续往下走,暂不向主管道循环,连接到下一组暖气片的回水管子,依次类推....到了最末端的暖气片时再回并一根回水管路,回到主管道的回水管上。
这种暖气管道安装方式其每组暖气片系统的水流量基本上是相同的,所以其系统也是十分的平衡,通常情况下是不会出现末端不热或不够热的现象发生。目前这种暖气管道安装方式是平衡水力系统最佳的方式。