3条回答
xhp613 2015-11-24 17:17
保温板铺设 1.整板放在四周,切割板放在中间。 2.板与板之间用胶带连接。 3.平整度,高差不允许超过正负5MM 4.缝隙不大于5MM 反射膜铺设 1.反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。 2.遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。 3.反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)。 4.反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴 钢丝网铺设 1.钢丝网(200*200mm)用管卡固定, 2.管卡位置钉于钢丝网四角与中间位置,每片钢丝网卡钉数量不得少于8个。 3.不得出现钢丝网翘起现象。 4.钢丝网必须铺设在管道上部。 地暖管道铺设 1.与设计回路相符合。 2.管道铺设间距与设计相符合。 3.如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则从新调整及时通知公司。 4.管道与墙体之间距离在100—150MM。 5.坚决制止出现管道交叉现象。 6.分水器到地面部分管道必须加保温套管。 混凝土铺设 1.细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2.混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现钢丝网外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位 3.混泥土找平后地面高差不得大于5mm。 4.铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 由于现今地暖市场的混乱,顾客对价格的过分关注,标准施工流程有所简略,即地暖管铺设完毕后对铺设钢网流程的简略,铺设钢网的主要作用为:增加整个管道的抗压能力,以及加固水泥垫层的稳定系数。由于现今水泥地面很少直接使用,多为再次铺设地板砖或木地板。所以钢网的使用效果并不是特别突出,一般是由顾客自由选择。而不作为必要工序存在。
亮123 2015-11-24 12:19
建筑水暖工程施工质量验收规范:
一、水暖材料
水暖工程所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。
1、材料进场时总包单位自检合格后,向监理工程师报验。经监理工程师检验合格后方可使用。
2、甲控材料,总包单位严格按照建设单位指定的品牌购进,如私自更换品牌,一经发现给予重罚。
3、甲供材料,在建设单位的协调下,总包单位积极与材料商办理材料及设备到场的交接手续。交接后的材料及设备如有损坏,由总包单位负责。 二、各项工程技术要求
水暖工程施工质量严格按照规范GB_50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范及相应的国家标准执行。
各工程管线的铺设走向严格按照图纸进行施工,如遇到管线交叉碰车或施工空间不足时需要重新调整管线,向监理单位及建设单位上报调整方案,经同意后方可施工。
1、生活给水工程
(1)主材为钢塑复合管,小于DN80的管线,丝接。大于或等于DN80管线,卡环连接。。
(2)分户支管为PPR管材,热熔连接,承插深度严格过深导致缩径,发现一处,重罚。
(3)管径内预留水表位置,表前控制阀门小于等于DN50均为铜质截止阀,设计要求安装的减压阀为铜质。大于DN50的阀门为对夹蝶阀。
(4)户内管线铺设,除卫生间处其他房间均为PVC沟槽。管线进户后在厨房内或卫生间内安装一个PPR总阀门,阀门高度距地面200MM。户内预留水点为2点,厨房及卫生间各一点,并安装PPR龙头。
(5)户内热水管不铺设,用户自理,只预留沟槽位置。 (6)户内铺设沟槽或管线时,厨房部位要考虑燃气立管的位置。 (7)给水管出户1.5M处安装法兰盘,便于外网管线连接。 2、消火栓系统
(1)管材为焊接钢管,焊接。采用国标普通管材。管壁厚度符合国家标准。
(2)管材防腐前,必须除锈。达到除锈标准再刷防锈漆。要求两道防锈漆,明装管道再刷两道银粉漆。
(3)管道焊口不得设在套管内,管井内设置角钢托架,高度在1500MM~1800MM之间。
(4)消火栓的安装。栓口朝外,不应安在门轴侧。栓口中心距成活地面1.1M。
(5)消火栓样式:玻璃门,不设自救卷盘,具体型号依据图纸。 (6)管径内消火栓管线不做防结露处理,吊棚下管线均做防结
露处理。
3、排水系统
(1)生活排水主材为柔性铸铁管,卡箍连接。各户支管为PVC,粘接。
(2)卫生间便器、地漏安装依照图纸位置。工程竣工时地漏安装情况依照质检部门的要求。
(3)排水管坡度要求依据规范施工,杜绝倒坡现象。 (4)厨房下水安装高度为200MM。
(5)卫生间及厨房预留下水口高度为距地面200MM,安装完后各下水口要封堵,做好成品保护。
(6)隐蔽排水管线必须做灌水试验,竣工后排水做通球试验。 (7)所有排水管线(排雨、排污、强排)出户做到室外排水井。 (8)排水管线出户位置在建筑外墙上标出,以便排水外网的施工。
4、采暖系统
(1)采暖主管线为焊接钢管,支管为PPR管。
(2)管井内各压力分区顶端自动排气阀为铜质。排气阀下设控制铜质球阀一个。各支线上锁闭阀、过滤器、球阀均为铜质。
相关问题