    • 哎哟喂哟 2015-11-12 22:34

        钢结构隐蔽验收记录:本表适用于钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装检验比。

        主控项目

        1、检查数量:全数检查。

        检验方法:观察。

        2、检查数量:按有关规程确定。

        检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

        3、检查数量:全数检查。

        检验方法:观察、钢尺检查。

        一般项目

        1、检查数量:全数检查。

        检验方法:观察,钢尺检查。

        2、检查数量:全数检查。

        检验方法:观察、钢尺检查。

        3、受力钢筋采用机械连接或焊接接头时,同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定:

        (1)在受拉区不宜大于50%;

        (2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;

        (3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

        检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

        检验方法:观察、钢尺检查。

        4、同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时,应符合下列规定:

        (1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。

        (2)对柱类构件,不宜大于50%;

        (3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。

        纵向受力钢筋绑扎搭接头的最小搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:

        (1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;

        (2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;

        (3)受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200 mm。

        (4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25 mm时,应在搭接接头两个端面外100 mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50 mm。

        6、检查数量:同一般项目第3项。

        检验方法:钢筋安装位置允许偏差项目中第1项长、宽用钢尺检查,网眼尺寸用钢尺量连续三档,取最大值;第2、5项用钢尺检查;第3项中间距和排距用钢尺量两端、中间各一点,取最大值,其余用钢尺检查;第4项用钢尺量连续三档,取最大值;第6项用钢尺和塞尺检查。

      0 评论

    • prettygirl 2015-11-12 20:58

      钢结构施工隐蔽工程检查验收记录填写要求:
        ①检查内容:主要内容应包括:钢结构、钢网架工程位轴线、支承面轴线和标高;地脚螺栓;焊缝;防火涂料涂;网架焊接球节点的连接;网架支座锚栓等。
        ②填写要点:记录中要注明施工图纸编号;钢结构、钢网架工程应对建筑物定位轴线、支承面轴线和标高、地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等;钢结构隐蔽部位焊缝;防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度;网架焊接球节点的连接方式质量情况;网架支座锚栓的位置、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等。
        以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-11-12 19:24

      一般来说 预埋螺栓肯定是要隐蔽的,钢柱和钢梁部分隐蔽的比较多。
      你填表的时候只需将隐蔽部分画个草图,写明隐蔽构件的规格型号及数量材质,然后自己写个“符合规范设计要求”那就OK了,然后签上大名(包括质检员啊、技术负责人、项目经理、监理人员等,反正表格上有什么就写什么),最后敲章收工。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 3天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 9天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 9天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。