    • kitty1235 2015-11-02 16:04

      很简单,只有瞬动及过载长延时保护的断路器是非选择性断路器,还带有短延时保护的断路器是选择性断路器

      1 评论

    • 森深不见鹿 2015-11-01 18:41

      非选择型的性能优势 1)故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修; 2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职; 3)带电操机构时可实现遥控。 选择型断路器的性能优势 1)具有非选择性断路器上述各项优点; 2)具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及 接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能; 3)现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。

      1 评论

    • Andy421 2015-11-01 15:56

      选择性断路器在电流的设置上多一个Iset2,即短延时脱扣器,而非选择性断路器在电流设置上只有Iset1 (长延时脱扣器) 和 Iset3(瞬时脱扣器),所以选择性断路器要比非选择的贵很多。
      Iset1整定方法::约定不脱扣电流为1.05倍额定电流(线路电流);约定脱扣电流为 1.30倍额定电流
      Iset2整定方法:一般为Iset1 的3;4;5;6倍
      Iset3 整定方法:大于10倍的Iset1。
      选择性的优点是断路器在在短路故障的电流达到设定值时0.4-0.8秒内可以掉闸,而不至于把上一级断路器也跟着掉闸。