接近开关接线方式是什么?

赵静香 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-10-30 20:06

      接近开关接线这么接:两线接近开关是有额定电压来节定你控制电压的,也就是说比如你接近开关是220伏的,那么你控制的继电器的吸合线圈必须是220伏的,还有控制电源电压也必须是220伏的。那么采用接近开关和继电器线圈串联的方式就可以了。接近开关的两根线不分正负和反正的。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-10-30 19:27

      NPN型,是输出负极信号,图上的电阻表示负载。是表示当感应到接近物体时,黑线和负极是导通的,负载的另一端连接到 12V至 24V,负载通电工作。当配合PLC使用时,要仔细了解是否和PLC输入极性是否一致,一般连接:1接 24, 3接负极(很多PLC的公共端COM是取负极。 4接PLC相应的信号输入接点X0

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-30 17:30

      接近开关接线图
      1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:
      2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
      3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
      4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。 5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
      6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。