外墙金属漆的施工工艺是什么

吕进 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 为了你_8879 2015-10-31 10:30

      金属漆施工工艺
      一、 工艺流程
      吊篮搭设 → 检查墙面基面→ 切割空鼓及较大裂缝→ 水泥砂浆找平及填补被切割的裂缝→批刮亚士纸皮石填补料腻子(先用平整型,再用光面型)→薄刮亚士金属漆专用基层光面浆→滚涂金属漆专用封底底漆→喷涂金属漆面漆→养护→施工现场清理→竣工验收
      二、 施工工艺 1、基层清理 ①、首先检查老的基层是否有空鼓部位,如有空鼓,一定要将其凿除;然后用高压水枪对基层进行清洗,目的是去除表层积灰,局部有油污的墙面,要用钢丝刷和清洁剂将其清洗干净;再用高压水枪清洗,还可以冲掉基层局部不牢的部分,以达到清洁坚实基层。 ②、基层必须干燥,含水率10%以下,PH值10以下; ③、验收标准:基层清洁、坚实、无空鼓。
      2、批刮纸皮石填补料腻子(光面型和平整型): ①、基层平整材料采用亚士纸皮石填补料,是一种阳离子型双组分与碱进行功能性交联的高附着力填补料。特别可用于各种瓷砖、釉面砖、马赛克等旧基层。由骨料(粉末状)和固化剂(液态)组成,使用方便,和易性好。此品分平整型和光面型两种,对比来讲,平整型材质较粗,在腻子和墙面直接连接层处,确保连接更加牢固,平整性很好,为下一道工序提供优良的基层,起到承上启下的作用。而光面型的材质较细,它不仅能加强腻子层的平整度,还能使整个基层更加光滑,细腻,减少砂眼、刮痕。 ② 、先将适量的水放入空桶中,再将固化剂倒入水中并搅拌均匀,然后把骨料慢慢倒入固化剂和水的混合物中,用电动搅拌机搅拌,搅拌均匀,不得有结块,稠度合适,用铝合金大刮板(长度根据墙面而定,一般不超过两米)和亚士专用批板(神仙批板)批刮墙面,一般批6-8遍(实际是对平整度的要求),直至同一分隔线内平整度要高于高级抹灰要求,但不同分隔线间可能稍有差别,待其干后用砂纸打磨光洁; ③、此腻子一遍一遍施工,时间间隔根据当地天气的气温而定,至少上遍完全干燥,下道工序是金属漆专用基层光面浆料批灰,也是水性,间隔时间同上。 ④、亚士纸皮石填补料批刮次数: 平整型 2遍, 光面型1-2遍; ⑤、参考用量:平整型 2.5 kg/㎡(视基层情况不同有差别);光面型 0.2 kg/㎡。 ⑥、验收标准:平整,同一分割线内(块)平整度要高于块与块间平整度,用相应长的铝合金靠尺检查,平整度在1mm以内;阴阳角顺直。
      3、薄刮亚士金属漆专用基层光面浆: ①、此品是专为提升金属漆平面装饰效果的专家配套产品。纸皮石填补料腻子的材质较粗,而金属漆专用基层光面浆材质非常细腻,能充分弥补纸皮石腻子层的刮痕和砂眼(是刮腻子工序的通病,是无可避免的)的弊病,待其干后用水砂打磨,此中层料打磨时要带水打磨,使基层更加平整光滑,同一分隔线内的部分达到镜面效果,手感光滑,确保金属漆的外观效果。 ②、等完全干燥方可进行下道工序施工。通常(25℃)需要两天时间,因为下道工序是金属漆专用封底漆,是油性。 ③、参考用量:0.20 kg/㎡ 薄刮,要2-3遍才能达到要求,主要起到加强平整度的作用。 ④、验收标准:基层光滑、细腻;阴阳角棱角分明。
      4、滚涂亚士金属漆封底底漆: ①、采用亚士金属封底底漆,材料是双组分,由主漆和固化剂组成。使用时先把固化剂倒入主漆中搅拌均匀,再倒入适量的亚士ES稀释剂充分搅拌即可使用。 ②、用短的羊毛滚筒滚涂,此涂层涂膜坚硬,不得有流坠,如有就要用刀片将其刮掉,再用毛刷点补。整个底漆涂层要完全封闭基层,不得漏刷。 ③、滚涂两遍,每遍之间间隔时间大于8H,与下一工序间隔时间大于1天。 ④、参考用量:0.18 kg/㎡。一组一般可施工100平方米左右。
      ⑤、验收标准:不得漏刷,涂膜光滑,不得有颗粒物夹杂在涂层中。
      5、喷涂亚士超耐久FM金属漆: ①、施工条件:无劲风、无降雨、相对湿度5℃。 ②、金属漆面漆是双组分材料,由主漆和固化剂组成。使用时先把固化剂倒入主漆中搅拌均匀,再倒入适量的亚士FM金属漆稀释剂充分搅拌即可使用。调配后的涂料要在4h内用完,否则将固化而报废。 亚士超耐久FM金属漆 :亚士固化剂 = 12 :1 亚士超耐久FM金属漆 :亚士FM金属漆稀释剂 = 10 :2(至3在左右) ③、面涂喷吐工艺复杂,喷涂时要注意用量和速度,以免喷涂不均匀。每次喷涂时要对以完成的部位进行保护,还要对现场其他成品或半成品进行保护,以免造成污染。 ④、喷2遍,用金属漆专用喷枪,在无劲风等施工条件下,均匀地喷涂经调配好的亚士超耐久FM金属漆,直至金属质感强烈,色泽均匀。 ⑤、每遍之间间隔时间6 - 10 h/20℃,与下一工序间隔时间6 - 10 h/20℃。 ⑥、参考用量:0.25-0.30 kg/㎡。 ⑦、验收标准:颜色、光泽均匀一致,不得有流坠漏喷现象。 5、养护: ①、工序完成后表干时间10 h,工序完成后可使用时间24 h。在此时间内,不能随意触摸金属漆涂层,可能会流下印痕,影响外观。 ②、涂层完全反应固化期7天。

      0 评论

    • 大智若愚_6913 2015-10-31 09:06

      金属漆施工工艺
      平涂效果
      1、基面处理 在基面处理之前,墙体需要一定时间的养护。 批刮腻子之前,应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层,然后去除灰尘 、油污等污染物。 用外墙腻子修补墙面,第一道局部找平,用腻子或填缝胶填补大的孔洞和缝 隙,待腻子干燥后,局部打磨,再满批腻子使基层平整。腻子完全干燥后,进行 打磨使基层平整。 外墙腻子为水泥体系的,同样需要进行养护,一般养护时间为14天,至PH值小于 10、含水率小于10%后方可进行下一道工序的施工。
      2、涂刷封闭底漆 当水泥基腻子达到要求后,涂刷一遍配套的封闭底漆,封闭底漆一般不需要另外 加稀释剂进行稀释。涂刷前应将基层打磨平整,清理浮尘,施工工具应保持清洁 ,确保封闭地漆不受任何污染,不带任何杂物。封闭地漆一般选用辊涂的施工方 法,既方便又快捷。
      3、涂刷中间漆 待封闭地漆干燥后,涂刷一遍中间漆。施工黏度根据产品说明书和施工工具进行 调节。为了使涂料具有很好的流平性和施工性,施工时一般都要加入一定的稀释 剂对涂料进行稀释。一般刷涂和喷涂施工时,需要把涂料的黏度降低,稀释剂的 量可以达到说明书的上限。辊涂施工时,黏度相对要高些。但为了保障涂膜的厚 度和丰满度,防止流挂和色漆发花现象,施工时禁止过量兑稀释剂。
      4、喷涂金属面漆 金属漆可适量添加稀释剂调节至施工黏度,但注意保持产品的施工黏度一致,气 压、喷口大小、距离、角度等均应保持一致。有风、湿度较大的天气严禁施工, 施工时要确保涂膜厚度均匀一致。
      5、喷涂罩光清漆 罩光清漆可适量添加稀释剂调节至施工黏度。注意保持产品的施工黏度一致,气 压、喷口大小、距离、角度等均应保持一致。有风、湿度较大的天气严禁施工, 施工时要确保涂膜厚度均匀一致。

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-10-31 07:42

      一、外墙涂料施工工艺
      1、外墙涂料涂装体系
      底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。底漆的粉刷非常重要,就像化妆前涂化妆水一样,底漆的涂抹决定了面漆性能的完整度;第一遍面漆主要是提高遮盖力和附着力,增加丰满度;第二遍面漆起装饰作用,减少环境的侵害程度。
      2、外墙涂料施工的操作方法
      空鼓:局部空鼓注射低粘度的环氧树脂就可以了;大面积空鼓应全部铲除空鼓部位,重做基层。
      缝隙:用腻子修补细小裂缝,干后用水泥砂纸打磨平整;大裂缝可以在清理后做一层防水层,再嵌填水泥砂浆即可。
      孔洞:采用聚合物水泥腻子对基层表面3mm以下的孔洞进行找平,大于3mm 的孔用水泥砂浆进行修补。
      灰浆:用铲、刮刀等除去。
      尘土:可使用扫帚、刷子清洗。
      霉菌:室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。
      油脂:使用中性洗涤剂清洗。
      局部刮腻子:墙面条件较好时,可不用腻子;选购品质较好的腻子,施工时宜薄批而不宜厚刷。
      磨平:打磨时先用打磨机或粗砂布进行打磨,再用细砂布打磨;为了不影响操作,应在基面或腻子干燥后打磨。
      刮腻子:刮腻子时用力均匀,掌握好工具的倾斜度,保证腻子均匀饱满。

      二、外墙涂料施工注意事项
      1、施工温度的影响:通常外墙涂料之中乳胶漆需要在5摄氏度以上方可施工,少数得要求在10摄氏以上,在寒冷的冬季,只有中午时最高温度才能达到外墙涂料施工要求,但早晚温度较低,所以施工人员不注意及时调整施工时间,就会出现部分施工墙面的涂层成膜不好。施工湿度对外墙涂料施工的影响,常常被许多施工队所忽视,但当湿度大于85%或下雨后墙面尚潮湿时,是不能进行外墙涂装施工的。
      2、底层处理的影响:在外墙涂料施工中,除了施工湿度不被重视外,其底层处理也将是一个容易被忽视的问题之一,最常见的是采用低强度的腻子,影响了涂层的质量,最后造成整个涂层的破坏。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 10天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。