临时施工用电申请要怎么写?

赵娅楠 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-10-28 12:44

      HB编制临时用电施工方案
      一、方案编制的内容

      (一)工程概况:工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等。如:

      1、参与建设各方等单位名称

      2、本工程名称及各幢号的结构、层次、面积等基本概况,幢号较多,可用表格一一列出;

      3、建设单位提供的施工用电的变压器的容量大小、安装的平面位置等情况。

      (二)编制依据,包括相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图纸(国标图集)、施工组织设计等。笔者在《正确填报审报表兼论编制依据》中有关“编制依据”一节已有阐述,其中

      1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB194─2002)

      2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

      3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

      4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

      5、《电力安全工作规程》(SDJ65-2005版)

      6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-206)等规范必须列入。

      (三)施工准备,应包括

      1、施工进度计划,施工临时用电的电箱与线路的安装进度计划;

      2、材料与设备计划:包括各种电箱的规格型号、数量、进场时间,电线的规格型号、数量,电杆的规格、长度、根数等,用表列出;

      3、施工用电的变压器已经安装完毕,且能满足施工用电的需要。

      4、技术准备:包括熟悉施工图纸、施工组织设计、施工用电安装与使用的安全与技术交底;

      5、劳动力准备,具有电工上岗证的电工班组已到岗,且电工数量能满足施工需要。

      (四)施工临时用电计算与设计

      1、现场踏勘及用电区块划分,除办公区、生活区各1块以外,根据工程大小或幢号多少,确定用电区块,工程较大或幢号较多的,分块较多,施工区可划分2块或3块,甚至4、5块。

      2、现场用电负荷计算,变压器的用电负荷的计算,根据施工机械的配置情况,列出“主要施工机械一览表”,计算出所有生产、生活、办公所需用电量,与变压器的容量相比较,确定建设单位提供的施工用电的变压器的容量是否能满足整个工程施工的用电需求。

      (五)配电系统图

      1、各配电箱导线的选择,根据总用电量及各区块施工机械用电量的大小,计算并确定总电箱及各区块的配电箱导线的大小;

      2、计算并确定总电箱到配电房(变压器房)和各级配电线路的导线的大小,做好接地、接零与防雷,架设好配电线路。

      (1)架空线必须采用绝缘铜线,严禁使用裸线,根据JGJ46─2005标准,现场除总线进线可采用架空线(BV或BLV)外,其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯电缆。

      (2)架空线必须设在专用电杆上,严禁设在树木或脚手架上。

      3、配电箱及开关箱的选择与布置。

      (1)根据各区块及分级用电量的大小,选择配电箱及开关箱的规格型号。配电箱及开关箱是施工用电中最集中、最关键的用电设备,是安全用电的主要环节,必须认真选择与购买。

      (2)根据工程总体施工平面布置分区块的情况,实行分级配电,每一区块可设置一级配电箱1只,根据功能要求分别设二、三级分配电箱和开关箱若干只。

      4、施工现场照明的布置。施工现场照明对夜间施工或自然采光差的场所作业,既是工作条件,又是重要的安全保证;同时照明既要保证施工人员安全作业,又要保证照明系统安全可靠运行。

      (1)照明设置:在工地需要照明的施工作业区、作业场所、料具堆场、道路、办公室、食堂和宿舍等均设一般、局部或混合照明,以保障作业和生活安全。

      (2)照明器具的型号和防护等级必须与使用环境相适应,其质量应符合规范、标准的规定,室外灯具尽量采用防水型的太阳能灯具。

      5、绘制施工用电配电系统图和施工临时用电平面布置图。根据施工用电的区块划分和配电箱及开关箱的分级配置情况分别绘制施工用电配电系统图和施工临时用电平面布置图。

      (六)配电房与外电保护

      1、配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质及无振动的地方。其成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。

      2、不得在高、低压线路下方施工与搭建在建工程及临时设施,也不得堆放构件和材料等。在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,并必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。也可单独编制“高压线路防护架搭设施工方案”。

      (七)施工用电安全管理

      1、必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针,各级领导应重视安全,健全各级安全责任制,落实安全技术措施,杜绝违章指挥和违章操作行为。

      2、加强对电气技工管理,电工必须持电气作业岗位证上岗,且经过安全术培训,考试合格后方可上岗。做好安全交底

      3、加强用电安全宣传,做好安全交底,增强全体施工人员电气安全知识,懂得并掌握触电急救的正确方法。

      4、建立施工现场用电技术资料,检测数据信息库,做到每天一视,每周一检查,每月一维修,并做好相应记录。

      5、机械设备的电器均应接地,并经过验收合格后方可使用,对电气设备(电源箱、电焊机、移动式及手持式电气设备)应加强管理、维修、保养。

      6、电气、电网施工时应按临时用电施工方案实施,若有变动应征得设计人员签字认可,施工完毕后应绘制实际平面布置图,间距应符合安全要求。

      7、架设临时电源线,施工现场应专人管理,必须经项目经理或项目技术负责人签发审批单,加强对施工现场电气设备日常检查,并记录在案。

      8、认真贯彻执行电气标准和法规,采取相应临时用电技术措施:

      (1)加强现场用电管理,通过合理布局,接入补偿电容器提高功率因数。(2)注意平衡施工用电线路三相负荷平衡,禁止一切擅自接线破坏三相负荷平衡。

      9、做好环境控制,做到周边有警示性标志,与高压线的距离应符合安全要求,设备布置应合理,尽量避免布置在潮湿、多烟雾及炎热、高温、周围有导电体及危险品存在的环境中

      10、用电设备使用后应及时切断电源。

      (八)电气防火措施

      1、各电气设备及电线的主要部件应采取相应绝缘保护和接地、接零保护。

      2、装设短路漏电保护装置,接线箱应有明显分断点,做到“一机一闸一保护”。

      3、电器位置应尽量避开易燃易爆物品,并采取相应可靠的防火措施。

      4、配电箱、开关箱四周严禁堆放杂物,易燃品,应配置砂箱和绝缘灭火器,并应具有二人操作场地,且道路保持畅通,使用中严禁设备超负荷工作,保证正常运转。

      5、正确按器具说明书使用电热设备,施工照明应安全、可靠。

      6、电器设备着火,应立即切断电源,并用黄砂灭火,严禁用水来灭火。

      7、电杆及危险场所用电应有安全防护措施。

      8、现场应制订和认真执行防火制度,且配置相应电气灭火设施。

      9、高层建筑工地设置专用消防水泵或与施工合用水泵,其电源线应专线敷设。

      10、750W大功率照明灯具应设支架支撑,照明灯具下方不得堆放可燃物品,其距可燃构件或可燃物的垂直距离与水平距离,均必须在50㎝以上,电源引入线必须有隔热防护措施。

      (九)应急响应及预案

      详细介绍在施工临时用电施工过程中,可能发生的高处坠落、触电、物体打击等事故的应急救援及预案。

      (十)附录:1、计算书; 2、附图:“施工用电配电系统图”和“施工临时用电平面布置图”。

      2 评论

    • 米多奇hq 2015-10-28 13:12

      《临时用电申请书》简介:
      *****供电分公司、供电所因我单位****在那*****施工需在****变压器临时搭接用电,用电电
      《临时用电申请书》正文开始>>
      *****供电分公司、供电所
      因我单位****在那*****施工需在****变压器临时搭接用电,用电电压、用电量,特向贵单位申请用电。
      申请单位:
      时间 :
      ------------
      1、本申请书适用于居民客户新装--------增容用电。
      2、请逐栏填写清楚。
      3、户名同身份证上的姓名相一致。
      4、本申请书的第二项内容,由客户根据实情选择,选择内容请以对号标出。
      5、申请人应提供本人有效证件的原件(身份证、军官证、士兵证及护照)复印件;如是代办业务的,应提供代办人有效证件的原件及复印件。
      6、增容用电需持原供电合同办理
      -----------
      临时用电是指在一段时间内临时需要用电的情况,如建筑工地、农田灌溉、市政建设和其他临时性用电。
      临时用电的用户应到用电区域内的供电部门营业机构,按照有关规定办理申请临时用电手续,申报用电时间、用电量、用电性质、用电机具容量等资料和文件,并签订用电合同。
      临时用电应注意:
      (I)必须由有关上级部门批准临时用电文件;
      (2)必须严格按照临时用电合同用电,不得违反合同规定的用电范围、用电性质、用电容量、用电计量和结算方式;
      (3)临时用电时限到期,必须终止用电;
      (4)注意安全用电,所有用电线路、设备、机具和人员必须遵守安全用电规定。
      希望能给你有所帮助!

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-10-28 12:56

      内容包括:

        1、工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。

        2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

        3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。

        4、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。

        5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。

        6、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。

        7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

        8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。