    • 大智若愚_6913 2015-10-27 14:50

      中央空调以常见的氟系统和水系统为例做中央空调工程安装的讲解。
      氟系统中央空调工程安装注意事项: 1、把握安装流程 氟系统中央空调工程安装一般分三步走有九个步骤,第一步安装是水电进场时联系安装,主要的工作是安装室内机,冷媒管,充氮保压,安装冷凝水管和电路;第二次安装是第一次安装结束24小时之后,主要是安装室外机,抽真空,填充冷媒;第三次安装是在装潢竣工时安装,主要是测量安装风口,系统运行测试。 2、安装注意事项: (1)内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出; (2)焊接时采用充氮焊接工艺,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰; (3)焊接完成后对铜管进行充氮保压测试,压力测试时间为24小时; (4)冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度; (5)外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫; (6)冷媒管抽真空以确保系统干燥,避免发生冰堵、电气绝缘破坏等情况; (7)开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成; (8)一般把回风口和检修口开在一起,预留检修空间。装好后开启空调,检查回风温度、送风温度、电流等是否正常。
      水系统中央空调工程安装注意事项: 1、把握安装流程 水系统中央空调安装流程也是分三步走有八个步骤,第一步安装也是水电进场时联系,主要是安装室内机,回水管,打压测试,安装安装冷凝水管和电路;第二次安装是第一次安装结束24小时之后,主要是安装室外机,进水排气;第三次安装是在装潢竣工时安装,主要是测量安装风口,系统运行测试。 2、安装注意事项: (1)内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出; (2)安装水管时热熔节点应保证热熔工艺要求,避免热熔不够或过度造成局部内径很小; (3)通过打压泵保持系统压力在6~8kg,一般压力测试时间为3~4小时; (4)冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度; (5)外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫; (6)水箱、阀门,压力表,温度计的安装要正确并考虑操作的方便; (7)对起伏较大和管线较长的试验管段,可在管段最高处进行2~3次充水排气,确保充分排气; (8)一般把回风口和检修口开在一起,预留检修空间。装好后开启空调,检查回风温度、送风温度、电流等是否正常

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-10-27 14:46

      一 中央空调的安装费用普通空调和中央空调的安装费用。相对于面积超过100平方米三室一厅或者三室两厅的大户型住宅来说,普通空调和户式中央空调的安装费用其实是相差无几的,户式中央空调的安装费用或许相对来说要更低。二 中央空调耗电大吗?权衡普通空调和户式中央空调的电费承受能力。户式中央空调的耗电要比普通空调要大,一般用户难以承受。 三 中央空调什么时候安装合适户式中央空调适合安装在还未装修的房子里,因为通风管道的铺设都需要进行隐藏,对于装修好的房子安装中央空调需要整改的地方太多,成本过高,用户一般不会接受。

      0 评论

    • 小小小帅 2015-10-25 20:44

        中央空调(水机)要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要有以下几步:

        第一步:水电进场时联系安装

        1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;

        2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线。??并做好冷媒管接头的保护。

        第二步:第一次安装结束24小时之后

        吊装中央空调室外机;

        测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

        第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后

        安装风口,最后设备运行测试。

        安装材料篇:6种关键辅材不可疏忽大意

        1.冷媒铜管

        中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了40公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。

        小提醒:410A环保冷媒要求铜管壁厚要足够厚。

        目前比较可靠的选择是青岛宏泰,国内知名品牌。舒适100只选用“青岛宏泰”的冷媒铜管。

        2.铜管保温:

        冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。

        市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“华美”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。

        3.冷凝水管:

        冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏不会影响空调的使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

        所以舒适100只可选用联塑牌PVC水管作为冷凝管,一般使用排水管就可以,使用给水管则是更好选择。

        4.风口:

        小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。

        常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。

        两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。

        铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。

        两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。

        5. 信号线:

        信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。

        6. 水管的选材:水系统安装还应考虑水管的选材,目前家庭中央空调水系统多用PPR水管做为空调水管,抗压耐温能力较好,不影响水质,选择国内成熟品牌即可。注意空调水管需要用PPR热水管,冬季使用时抗变形能力及耐温性好。

        安装规范篇:8步安装,步步规范需到位

        光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损,每一步都必须严格控制。

        1、内机就位:

        施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。

        ①

        内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。

        ②

        内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。

        2、冷媒铜管的安装:

        安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。

        ①

        所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

        ②

        在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

        ③

        焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

        3、充氮保压:

        这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。

        需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

        氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

        舒适100特别要求:为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。

        4、冷凝水管的安装:

        冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

        5、安装外机:

        做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。

        6、抽真空:

        外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。

        规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。

        7、充注冷媒:

        上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。

        8、风口测量安装:

        回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。

        出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位顾客注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

        嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米以上

      0 评论

    • abbe96 2015-10-25 20:16

      其实中央空调销售单位一般都有设计师免费帮您设计的:
      1.一定要业务和业主到现场定位,确定方案,确定方案之后,除非特殊情况,一般不要更改。
      2.业主,装修公司,和施工队确定内外机位置,施工队配合装修公司装修进度准备进场,一般要在水电进场之前或者同时进场。铺砖之后要安装中央空调就比较麻烦了。
      3.打孔,内外机吊装,外机吊装的位置一定要要仔细考虑。
      4.铜管,排水管,信号线连接,铺排:铜管连接最好选用单管多联,对吊顶比较好,考虑到吊顶的承重能力以及冷凝管的气密性。
      5.整机调试,一定要问清楚如何操作,以及常见故障的操作。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 房屋植筋加固工作中的重点是什么
      • 烈焰_5169 回答:首先,施工前的准备至关重要。在开始植筋加固工作之前,必须进行现场勘察,了解结构的实际情况和施工条件,以便制定详细的施工方案。同时,检查钢筋与螺栓是否经过除锈处理,如果钢筋生锈,需要采取合适的除锈方法进行处理,以确保钢筋的质量。此外,还需核对胶配比和均匀度,确保使用的植筋胶符合施工要求。 其次,钻孔操作是植筋加固的关键步骤
      • 建筑植筋 房屋加固 继电器的作用是什么 1天以前
    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 28天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 29天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 29天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。