低压漏电保护器要怎么使用?

孙虹 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-10-24 08:29

      1.漏电保护器安装完毕后,首先应认真检查接线是否有误。确认正确后方可通电。
        2.发现漏电保护器动作后,应查明原因并采取相应措施处理后方能恢复通电。严禁强行通电,更不能将其退出运行,以确保用电安全。
        3.漏电保护器要定期试验,一般每星期试验一次,发现问题要及时处理。
        4.漏电保护器的动作电流应根据实际情况进行调整,但支路的动作电流必须低于总路的动作电流。

      0 评论

    • 小小小帅 2015-10-24 00:38

      1P N(1极断开)的需要区分零线火线,有“N”标志的接零线,没有标志的接火线,2P(两极断开)的零线、火线没有要求,可直接接

      0 评论

    • ddd_3192 2015-10-23 23:59

       一、安装注意事项
        1.漏电保护器应安装在干燥处,避免雨淋、灰尘和有害气体的侵蚀。用作总保护的漏电保护器应装在配电盘前,以便操作和观察;用作终端保护的漏电保护器,可与电度表、保险盒装于同一表箱内,漏电保护器应装于保险盒下方,接线不得颠倒反接,并应垂直安装,压线螺母要拧紧。
        2.电子式漏电保护器的电源进线应从交流接触器主触点前端引取,电源进线最好用闸刀开关控制。
        3.零序电流互感器应尽量远离有磁场的电器,如交流接触器、电流互感器、载流母线等,相距不得小于20cm。
        4.配电变压器的中性点应良好接地,其接地电阻应小于10Ω。
        5.零线严禁重复接地;用电设备可同时设置接地保护,但不能设置接零保护。
        二、使用注意事项
        1、强化员工专业技术培训和安全教育,提高员工操作知识水平和自我安全防护意识。
        2、安装了漏电保护器,工作也必须严格执行操作规程,穿戴好劳保用品,不可有丝毫的麻痹大意。
        3、漏电保护器一般不应单独使用,只适用于低压线路或手持电动工具,作为附加的保护装置。
        4、漏电保护器动作后,应立即检查动作原因,事故排除后才能恢复送电。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。