精密空调安装要求是什么?

黄平平 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-10-23 21:56

      1. 机房精密空调机组到达现场吊装和搬运机器必须由专业的人员操作。负载必须始终牢牢固定在起重设备和交通工具上。不允许任何人停留在仍然悬挂物体附近及起重机、叉车或者其他运输工具的工作范围内。按照安全标准给予警告标示。以防止对任何人或者物品损害。
      2. 机组要求使用安装框架,框架必须使用国标五号的角钢材料焊接,框架一定要做的牢靠防指震荡引起的断裂,固定框架使用M8螺栓固定好机器底部的安装螺孔。框架要做好导风板的处理防止震动而引起的噪音,为了方便修护,机器正面必须留有0.7米的活动空间,检查进出气口不能有任何阻塞。机组后方最好留出足够的维护空间一般为40CM。
      3. 室外机的安装,冷凝器放置在五层房顶,送风方式为立式送风,因现场不适合水平式送风方式,为了不破坏楼顶的防水需做水泥平台,水泥平台的高度为30CM,宽30CM,长度根据现场情况而定,为了不耽误施工进度基础应该提前做好。
      4. 供排水的连接应使用PPR管,加湿器的供水管为Φ25,排水管的主管道应使用Φ40热水管,因为加湿器的排水温度一般在100左右防止烫坏排水管道,其他排水管道可以用Φ32的,排水管路应该加上保温棉防止夏天落水管产生冷凝水,排水管的管路应该有一定的坡度,坡度应该有现场情况而定,排水管的管口处加上一个阀门,管路做一套反冲装置防止管道内水垢过多而引起阻塞,
      5. 冷媒管道的施工,铜管的要求为壁厚1.2直管,铜管的单项等效距离为30米,不需要增大管径,一般距离超过25米,冷媒管各曾大一号,以保证足够的压力回到压缩机内。管路中需要增加一定数量的存油弯,以防止管道过长,冷冻油无法回到压缩机内而引起的压缩机损坏。存油弯根据现场情况确认。四套机组根据现场的距离而确认管道的规格,管路的固定,冷媒管路需要固定在支架上,支架由4号角钢焊接而成,标准距离为1.5米放置一个,冷凝器控制线为3*2.5的PVC国标线缆。控制线需加套线管。

      0 评论

    • ag123456 2015-10-23 21:38

      精密空调一般是安装在要求温湿度精度高的场所,所以对安装的要求比较好高,在安装过程中主要注意以下几点:1、考虑到现场情况按设计要求提出合理化施工方案,2、施工中注意安装的工艺,严格按规范施工,3、对设备性能一定了解清楚。

      0 评论

    • feng105459 2015-10-23 20:57

      精密空调机的安装规范要求:

      1. 设备搬运就位条件

      电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。

      2. 室内外机的放置

      设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。

      3. 安装工艺要求

      室内外机垂直位差≤ 22m,管道水平距离≤30m,若位差过大,则应每隔7.5m设置存油弯,增大管径以减少阻力。

      4. 供水、排水、供电

      供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。

      5. 安装维护专用工具

      压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。

      6. 安装维护常用工具

      扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。

      空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。

      在安装过程中经常会碰到以下问题:

      1. 机房空调室内机与室外机距离超过设计极限。

      2. 机房空调室外机组低于室内机组超过设计极限。

      3. 商用空调机组内外机组距离超过设计极限。

      4. 机房空调及商用空调机组解体搬运。

      5. 根据用户需求将风冷机组改为水冷机组。

      6. 根据用户的需求改变空调的送风方式。

      7. 古建内的空调设备安装。

      8. 特殊环境的空调设计及安装。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 13天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。