    • 梦见了什么 2015-10-12 15:13

      浆砌片石护坡施工方案

      一、工程概况

      森茂水韵花都1#楼工程混凝土挡土墙,混标号为C20。

      二、施工顺序

      绑扎墙体钢筋—安装墙内外模板—浇灌墙身混凝土—养护—20厚1:

      2.5水泥砂浆掺5%防水粉找平—SBS防水卷材。

      三、主要分项施工方案

      (一)混凝土挡土墙经养护后,用掺5%防水粉的1:2.5水泥砂浆找平20厚。

      (二)SBS防水卷材施工。

      1、施工准备

      1)材料及要求:

      (1)SBS防水卷材宽度大于1M,长度10M一卷,3MM厚。

      (2)配套材料:

      ① 氯丁橡胶沥青胶粘剂:用于接缝的粘结。

      ② 橡胶沥青乳液:用于卷材的粘结。

      ③ 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位的嵌固密封。

      ④ 汽油、二 苯等:用于清洗工具及污染部位。

      2)作业条件:

      (1)施工前审核图纸,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业人员施工,操作人员持证上岗。

      (2)防水层施工前涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。

      (3)施工用材料均为易燃物,应准备好相应的消防器材。

      2、操作工艺

      1)基层处理→涂刷基层处理→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边。

      2)基层处理:施工前将验收合格的基层处理干净。

      3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。

      4)铺贴附加层:阴阳角部位加一层卷材。按规范和设计要求浆卷材裁成相应的形状进行铺贴。

      5)铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或志用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面300MM左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80MM,条贴法搭接宽度为100MM。

      6)热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。

      四、质量标准

      1、主控项目

      (1)防水粉和SBS防水卷材的规格、性能、配合比须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

      (2)卷材防水层特殊部位的细部做法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

      (3)分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。

      (4)粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

      五、应注意的质量问题

      1、卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中庆按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材搭接长边不小于100MM,短边不小于150MM。

      2、空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层京戏充分干燥,卷材铺设应均匀压实。

      3、渗漏:施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽

      度要求,保证特殊部位的施工质量。

      六、成品保护

      本工程不做保护层,故应选用带铝箔反射膜的卷材铺贴。

      1 评论

    • 秉锅锅155 2015-10-12 17:20

      1)砌筑应分层,各层砌筑均应坐浆,随铺浆随砌筑;
      2)每层依次砌角石、面石,然后砌腹石;
      3)块石砌筑,应选择较平整的大块石经修凿后用作面石,上下两层石块应骑缝,内外石块应交错搭接;
      4)料石砌筑,按一顺一丁或两顺一丁排列,砌缝应横平竖直,上下层竖缝错开距离不小于10cm,丁石的上下方不得有竖缝,粗料石的砌体缝宽可为2~3cm;
      5)砌体宜均衡上升,相邻段砌筑高差和每日砌筑高度,不宜超过1.2m。
      6)采用混凝土底板的浆砌石工程,在底板混凝土浇筑至面层时,宜在距砌石边线40cm的内部埋设露面块石,以增加混凝土底板与砌体间的结合强度(SL27之8.3.3)。
      7)混凝土底板面应凿毛处理后方可砌筑。砌体间的结合面应刷洗干净,在湿润状态下砌筑。砌体层间缝如间隔时间较长,可凿毛处理(SL27之8.3.4)。
      8).砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5MPa后方可继续施工;在继续施工前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免振动下层砌体

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-12 12:38

      砌石施工方法
      本工程砌石采用砼灌注法施工,在施工防洪墙(砌石护脚、挡墙、护坡)时,先铺砂石垫层(100厚),后摆砌块石,先砌面石,再砌腹石,石块间缝距为80~100mm,腹石要求大面朝下,块石间形成上大下小缝隙,以利砼灌注和振捣。面石与腹石应布设丁石衔接,避免面石腹石间出现纵向通缝。要求分层灌砌,层高300~500mm,上下层面石和腹石间应错缝砌筑,亦不能形成通缝,外表面应平整顺直。防洪墙一般用间石作模板,面石间用1:3水泥砂浆勾通缝,等砂浆初凝后灌入砼并振捣密实,再砌筑上一层灌砌石。当上下层间歇时间较长,应先铺浆再砌筑。护坡砼灌砌石除不必座浆外,要求均与防洪墙相同,砼强度为C20,要砌筑上一层灌砌石。当上下层间歇时间较长,应先铺浆再砌筑。护坡砼灌砌石除不必座浆外,要求均与防洪墙相同。
      砼强度为C20,2级配,骨料为10~30级配。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 6天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 6天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生