1.基本情况:一个带磁环的气缸,按下按钮,气缸动作,气缸到位后,磁感应开关响应,通过磁感应开关,控制其他电路.磁感应开关的形状,以及该部分的电路图,请看附.图.电源:直流24V2.开始试机还正常,试多几下,只要按下按钮,磁感应开关马上响应,气缸根本没到位.换过几个新磁感应开关,都是这样.3.试过无效的解决办法:其一,将时间继电器与中间继电器并联改串联; 其二,加了个小电阻,磁感应开关似乎正常了,但中间继电器又启动不了.
ddd_3192 2015-10-04 22:50
磁感应开关的7种接线方式:
1)接近感应开关(磁感应开关)有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
2)两线制接近感应开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3)三线制接近感应开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
4)接近感应开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。
6)两线制接近感应开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近感应开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
7)有的厂家将接近感应开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。