热水器漏电开关跳闸是什么原因呢

Rose | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wangsanbao123 2015-10-03 08:46

      你好,漏电保护器跳闸,如果送电后立刻跳闸,说明是线路接地短路或者是用电器绝缘损坏。如果送电后不是立刻跳闸,一般是开关自身性能不稳定引起的跳闸。开关使用时间久了,都会有这个问题。更换一个问题就解决了。建议用排除法,把跳闸的这路线接到其它回路上去,以确定是否是开关自身原因不稳定导致的跳闸。

      2 评论

    • Standby凡 2015-10-03 11:07

      热水器跳闸有以下几个原因
      1、电线老化导致热水器跳闸。
      2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
      3、热水器功率过大。
      热水器正常加热突然跳闸
      1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
      2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
      3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。
      4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。
      5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。

      1 评论

    • 99小小毛 2015-10-03 11:19

      若在配电箱处拆下热水器回路引线,空送开关,开关就不跳闸,说明开关无问题。可按下一步骤处理:1.断
      开热水器回路电源,将热水器插头拔掉,拆开插座,外观检查引线接头对地绝缘情况,若不良好,修复即
      可,(注意,若在本回路还有其他插座,也应这样处理)2.若外观检查引线接头对地绝缘情况良好,应在配电
      箱处拆下本回路的引线,并拆下本回路中其它插座的引线,使用仪表,测量本回路绝缘。3.若本回路绝缘情
      况良好,应进一步检查插座有无问题。4.若本回路绝缘情况不好,检查修复(更换)本回路的导线。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 11天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。