地暖铺设的方法步骤是什么,有标准吗?

蓝欣妍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 太原九创装饰 2015-09-02 09:57

      1.1
      做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工,并做过基础找平,场地内无其他工种在施工。1.2
      施工室内温度应该符合所用管材要求合理使用温度,因为环境温度和管材的弯曲半径有密切关系。1.3
      清扫地面和墙体,使用水平尺校对地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。墙面或地面凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽。1.4
      卫生间和别墅底层应该做好防水层或者铺设防潮膜。
      2.1
      铺设边界保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落。
      2.2
      边界保温条应该粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。
      2.3
      边界保温条具有8毫米的厚度,边界保温条要具有一定的伸缩性能,保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用,最大限度的压缩量为5毫米。切割的挤塑板不允许替代边界保温条。
      2.4
      边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于3公分。
      3.1
      挤塑板在铺设之前要保证原始地面层的平整度。
      3.2
      挤塑板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标。常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度。
      3.3
      尽量选择规格整齐的挤塑板,减少更多的拼缝。
      3.4
      挤塑板与边界保温条之间的连接缝隙要使用铝箔胶带进行粘连一起,防止更多的热量透过墙体边缝隙散失掉。两张挤塑板之间也应采用铝箔胶带粘连,保证其系统整体的密封性。
      3.5
      挤塑板铺设期间需避开电线管或者其他管道会造成较大的缝隙,应采用聚氨酯发泡处理
      3.6
      挤塑板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则。
      3.7
      挤塑板铺设的缝隙应不大于5毫米,挤塑板铺设要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米。
      4.1
      由于反射膜的使用环境,在选择反射膜的时候应选择耐碱性强的产品。
      4.2
      反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱。
      4.3
      反射膜铺设应遮盖严密,不得有保温板和地面漏铺现象。
      4.4
      反射膜铺设应注意方格整齐,方便计算地暖管或发热电缆的间距。
      4.5
      反射膜连接处也要使用铝箔胶带粘连,避免搭接过多造成材料浪费。
      5.1
      不可使用回收料制造出来的卡钉,对人体有害。
      5.2
      卡钉的材质需要满足高强度和良好蠕变性能的基本要求。借助卡钉枪施工的卡钉强度要求更高,可承受机械安装。
      5.3
      直线距离卡钉可以每隔40-50CM卡一次,转弯处确保弯曲半径要求应该使用5个卡丁固定。
      5.4
      卡钉安装时注意要笔直卡入保温层,切忌倾斜卡钉以免固定效果不佳。
      6.1
      根据设计图纸进行布管,确定管间距和管道走向,直管安装间距误差小于或等于1cm。
      6.2
      管道铺设施工过程中尽量穿平底鞋。
      6.3
      一个回路不应该出现接头,铺设每个回路长度也都有限制。16x2.0mm管道一个回路最大的铺设长度应小于90m;20x2.0mm管道一个回路最大铺设长度应小于120m。
      6.4
      施工中禁止过度扭曲管道,管道弯曲处半径控制在不应小于6倍管外径。
      6.5
      铺设完成后严禁踩踏或其他损伤管道行为,地面回填层施工中杜绝粗暴野蛮施工
      7.1
      当地面施工面积大于30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,每个过门处设置伸缩缝,复杂房型可以划区分割计算。
      7.2
      伸缩缝高度是从挤塑板上边缘到回填层的上边缘,伸缩缝设置处的地暖管需要加套保温管。
      7.3
      地面如果铺设的是大理石或瓷砖,伸缩缝最好设置在瓷砖拼缝的下面。
      8.1
      螺纹连接处应使用生料带以达到优质的密封效果。
      8.2
      生料带缠绕圈数不宜过多,防止对连接件造成损坏。
      8.3
      地采暖专用生料带其密度和厚度高于市售生料带,生料带施工时要顺时针缠绕,丝口的缠绕厚度一般由厚到薄。
      9.1
      地暖分水器距离地面有一定高度,管道由分集水器进入地面部分一般要使用保护弯管器,起到固定和保护地面盘管不被破坏。
      9.2
      切不可不用或使用金属弯管器,造成更大程度的损伤管道,推荐使用强度较高的塑料弯管器。
      9.3
      分水器处裸露在外的供回水管道需使用保温套管。
      9.4
      分水器处地面下地暖管道密集,为防止局部温度过高应使用保温套管。一般加套在供水管道上,回水是否加套需根据该路管道长度而定。保温套管的使用长度至两管之间间距大于10公分处。
      9.5
      每路管道都应该配弯管器,保温套管与之隔开使用。
      10.1
      混凝土回填层的厚度一般在3-5CM左右,最低不应小于3CM。
      10.2
      回填层的混凝土配比应严格执行《普通混凝土用砂、石质量和检测方法标准》的比例标准。
      10.3
      地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工
      10.4
      混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹

      2 评论

    • 梦见了什么 2015-09-07 12:46

      方法:1,安装分水器 ,
      2,连接主管
      3.铺设保温层、边界膨胀带
      4.铺设反射铝箔层  
      5.铺设盘管  
      6.连接分水器
      7.根据施工图进行埋地管材铺设  
      8.设置过门伸缩缝  
      9.中间验收(一次水压试验)  
      10.豆石混凝土填充层施工
      11.完工验收(二次水压试验)  
      12.专用温控器最后安装
      注意事项:1.铺装前必须检查地暖系统的密封性。2.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。3.不应铺设龙骨。4.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果

      1 评论

    • 秉锅锅155 2015-09-07 17:11

        地暖系统具有“三分产品,七分安装”的说法,主要安装步骤包括以下几个方面:

        一、安装之前要制定好地暖铺设的设计图纸,施工人员需要根据图纸进行安装;

        二、在水电施工完毕后进入前期安装:先将分集水器安装好,然后连接主水管进行一次水压试验,并预埋温控线和温控管;

        三、在地板铺设前木工结束后进入地暖的全面铺设阶段:先安装保温板和反射膜,然后铺设地暖管并进行第二次水压试验,最后回填找平地面;

        四、在装潢竣工时进入后期验收阶段:将壁挂炉安装好后进行系统调试,然后由业主进行系统的验收。

        国家对地暖施工和安装从设计、选材、施工和服务都有着严格的标准,比如在设计上要求每根供热管长度不超过120米,每根管之间的长度差距不应该超过10米,每套房安装不超过8路等;在选材上苯板的厚度为2-4厘米,容重20公斤/立方米;在施工上要有取平层、防潮层、隔热层、反射层、水泥发泡保暖层、回填层、面层,加起来厚度应该在8-11厘米。成本价格应在80元/平方米以上。瑞泽管业是一家专业生产地暖管材的厂家,生产的地暖管符合国家标准。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 3天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。