脚手架如何检查验收?

张雪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Andy421 2015-08-31 10:25

      (1)对重型脚手架应该有清楚的认识,一般如果楼板厚度超过300mm,就应改考虑按照重型脚手架设计,脚手架荷载超过15KN/㎡,则设计方案应该组织专家论证。要分清楚那些部位的钢管长度变化对承载影响较大,对于模板支架应该考虑:最上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度a不宜过长,一般小于400mm为宜(在新规范中可能要进行修订),立杆计算时一般最上面一步和最下面一步受力最大,应该作为主要计算点。当承载力不满组要求时应增加立杆减少纵横间距,或者增加水平杆减小步距。
      (2)国内脚手架普遍存在钢管、扣件、顶托及底托等材料质量不合格,实际施工中理论计算没有考虑到这些,最好在设计计算过程中取一定的安全系数。

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-08-30 11:10

      扣件式脚手架检查与验收 
      8 检查与验收 8.1 构配件检查与验收 
      8.1.1 新钢管的检查应符合下列规定: 1 应有产品质量合格证 
      2 应有质量检验报告钢管材质检验方法应符合现行国家标准金属拉伸试验 方法(GB/T 228)的有关规定质量应符合本规范第3.1.1 条的规定 3 钢管表面应平直光滑不应有裂缝结疤分层错位硬弯毛刺压痕 和深的划道 
      4 钢管外径壁厚端面等的偏差应分别符合本规范表8.1.5 的规定 5 钢管必须涂有防锈漆 
      8.1.2 旧钢管的检查应符合下列规定: 
      8.1.5 序号3 的规定锈蚀检查应每年一次 检查时应在锈蚀严重的钢管中抽取三根在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检 查当锈蚀深度超过规定值时不得使用2 钢管弯曲变形应符合本规范表8.1.5 序号4 的规定 
      8.1.3 扣件的验收应符合下列规定: 
      1 新扣件应有生产许可证法定检测单位的测试报告和产品质量合格证当对 扣件质量有怀疑时应按现行国家标准钢管脚手架扣件(GB 15831)的规定抽样 检测 
      2 旧扣件使用前应进行质量检查有裂缝变形的严禁使用出现滑丝的螺栓 必须更换 
      3 新旧扣件均应进行防锈处理 8.1.4 脚手板的检查应符合下列规定: 1 冲压钢脚手板的检查应符合下列规定: 1)新脚手板应有产品质量合格证 
      2)尺寸偏差应符合本规范表8.1.5 序号5 的规定且不得有裂纹开焊与硬弯 3)新旧脚手板均应涂防锈漆 2 木脚手板的检查应符合下列规定: 
      1)木脚手板的宽度不宜小于200mm 厚度不应小于50mm 其质量应符合本规范 第3.3.3 条的规定腐朽的脚手板不得使用。 
      2)竹笆脚手板竹串片脚手板的材料应符合本规范第3.3.4 条的规定 8.1.5 构配件的偏差应符合表8.1.5 的规定 (表8.1.5 见规范) 
      8.2 脚手架检查与验收 
      8.2.1 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1)基础完工后及脚手架2)作业层上施加荷载前 3)每搭设完10 13m 高度后 4)达到设计高度后 
      5)遇有六级大风与大雨后寒冷地区开冻后 6)停用超过一个月 
      8.2.2 进行脚手架检查验收时应根据下列技术文件: 1)本规范第8.2.3 8.2.5 条的规定 2)施工组织设计及变更文件 3)技术交底文件 
      8.2.3 脚手架使用中应定期检查下列项目: 
      1 杆件的设置和连接连墙件支撑门洞桁架等的构造是否符合要求 2 地基是否积水底座是否松动立杆是否悬空 3 扣件螺栓是否松动 
      4 高度在24m 以上的脚手架其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本规范表 8.2.4 项次1 2 的规定 5 安全防护措施是否符合要求 6 是否超载

      0 评论

    • 家和往事兴 2015-08-30 09:09

      答,看看下面哪些您能用到:
      交底与验收

       1、脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的交底,并有专人指挥。

        2、脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。

        3、检验标准:(应按照相应规范要求进行)

        (1)钢管立杆纵距偏差为±50mm

        (2)钢管立杆垂直度偏差不大于1/100H,且不大于10cm(H为总高度)。

        (3)扣件紧固力矩为:40-50N.m,不大于65N.m。抽查安装数量5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。

        (4)扣件紧固程序直接影响脚手架的承载能力。试验表明当扣件螺栓扭力矩为30N.m时,比40N.m时的脚手架承载能力下降20%。

        4、对脚手架检查验收按规范规定进行,凡不符合规定的应立即进行整改,对检查结果及整改情况,应按实测数据进行记录,并由检测人员签字。

      脚手架搭设规范

      1,脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。
      2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。
      3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。
      4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。
      5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用。
      6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道。
      7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°。
      8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米。
      9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时,必须符合安全距离规定,搭设与拆除时采取停送电措施。
      10、脚手架验收时,应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度。
      11、脚手架搭设前,必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查,架子管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹,竹排腐烂的必须报废,不得使用。
      12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子等)。
      13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固。脚手板不准在跨度间有接头。
      14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上。在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。
      15、脚手架应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。
      16、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况,如有缺陷,须立即整修。
      17、严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。
      18、脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时,木竹脚手架应加绝缘子,金属管脚手架应另设木横担。
      19、安装金属管脚手架,禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子,各个管子的接连部分要完整无损,以防倾倒或移动。
      20、金属管脚手架的立杆,必须垂直地稳放在垫板上,在安置垫板前要将地面夯实、整平。立杆应套上柱座,柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成。
      21、金属管脚手架的接头,应用特制的铰链相互搭接,这种铰链适用于直角,也适用于锐角和钝角(用于斜撑等)。连接各个构件间的铰链螺栓必须拧紧。
      22、脚手板必须固定在金属管脚手架的横梁上。
      23、当移动脚手架时,脚手架上所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。