卫生间防水层做法具体是什么?求解答~~

邓琳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Lin_4987 2015-09-01 23:39

      1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。


        2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。


        3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。


        4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。


        5、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。

        6、按照要求做闭水试验,有包立管处做法(包立管方法详L8旧帖),建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。

      0 评论

    • onepiece360 2015-08-29 11:19

      1.做好基层通常情况下地面是水泥砂浆面,也有一些特殊情况,例如管道没有掩埋、地面凹凸不平,所以,基层应平整,表面应抹平压光、坚实,不得有空鼓、起砂、开裂等现象,基层含水率应符合防水材料的施工要求,不大于9%。

      2.找平层的泛水坡度应在2% ,凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。

      3.突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做局部特殊堵漏处理

      4.搅匀涂料,打开涂料包装桶,用搅拌器充分搅拌约5~10分钟左右,直至料中不含团粒,没有沉淀。一般使用机械搅拌,不宜采用手工搅拌。

      5.第一层涂膜:将防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作, 涂覆时要尽量均匀,不能有局部沉积,不留气泡,粘结严实。在潮湿或不吸水的基层上使用时,不需要打底层。

      6.防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250MM.浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM。

      7.待到第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。

      8. 涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5MM,尤其是立面施工,可加涂一层或数层。加无纺布施工时,下涂和上涂要连续施工,无纺布要铺贴平直,并用刷子刷实不留空鼓。

      9.涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。

      10.防水工程结束后必须要做24小时闭水实验。

      0 评论

    • Standby凡 2015-08-29 09:26

      1、地面处理
      在进行卫生间防水处理之前,一定先找平地面,如果地面不平或效果不好,可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏,墙角,管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷,因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。
      2、墙面处理
      墙面处理上要做大约30cm高的防水涂料,以防积水渗透墙面返潮,如果卫生间有淋浴房,则卫生间防水高度要做到180cm,如果有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm。
      3、细部处理
      卫生间防水的细部处理主要包括:管根、地漏及墙角等防水薄弱部位。卫生间、厨房有的墙不是承重墙,所以容易裂缝,在装修刷墙时都加一层抗裂布。防水材料也很重要,选择抗裂强的防水涂料比较好些。可以在地面及墙体20cm范围内整体进行增强胎体抗裂布的铺贴。对于住宅楼中普遍存在的地漏过高问题,可用专业机器将地漏超高部分切除并进行磨光处理,再将管根部清理干净,用堵漏灵或水不漏将管根进行防水处理。
      4、防水涂料施工
      卫生间防水涂料第一遍使用,防水材料为高弹厚脂丙烯酸HCA—100加少量水稀释搅拌均匀,开始涂刷墙体。墙刷完后用剪刀把抗裂布先剪20公分宽,开始铺贴立墙布。注意,铺布时尽量减少皱纹和空鼓。
      5、铺大面布
      立墙布铺贴完后,开始铺大面布用米尺量好裁剪,准备好后开始铺布。先在底层刷一米宽的防水涂料然后把布放上用刷子一点一点在布上压平即可。注意,铺布时尽量减少皱纹和空鼓。所有管跟及地漏拿剪刀把布剪一个园型把布放好压平。把布铺好后在布上刷第二遍防水涂料。待上一道防水涂层干燥后,进行卫生间防水下一道工序。
      6、墙面第三遍施工
      第三遍施工,把防水涂料搅匀后垂直开始涂刷。管跟、地漏跟部刷防水涂料时铺设一层抗裂布(用涂料加布在管的跟部一周包住即可)。管的跟部防水涂层应刷5遍工序。干燥时间应在48小时。建议把过门砖铺好,在过门砖跟部做好防水和地面防水层成为一体,以勉水漏到客厅,厨卫间漏水很多就是这个原因。
      7、检测卫生间防水层
      把所有下水口堵好,门口用雨水泥或腻子粉挡住出水。将水倒入水位3至5厘米,24小时检查楼下是否漏水。