消防管道要怎么验收,施工标准是什么

封听寒 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • kitty1235 2015-08-27 16:35

      消防管道埋地施工,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如:
      9.1 一 般 规 定
      9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。
      9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。
      9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。
      9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。
      9.2 给 水 管 道 安 装
      主 控 项 目
      9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
      检验方法:现场观察检查。
      9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
      检验方法:观察检查。
      9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
      检验方法:观察检查。
      9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。
      检验方法:尺量检查。
      9.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
      检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。
      9.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。
      检验方法:观察和切开防腐层检查。
      表9.2.6 管 道 防 腐 层 种 类
      防腐层层次 正常防腐层 加强防腐层 特加强防腐层 1 (从金属表面起) 冷底子油 冷底子油 冷底子油
      2 沥青涂层 沥青涂层 沥青涂层
      3 外保保护层 加强包扎层 加强保护层
      (封闭层) (封闭层)
      4 沥青涂层 沥青涂层
      5 外保护层 加强包扎层
      6 (封闭层)
      沥青涂层
      7 外保保护层
      防腐层厚度不小(mm) 3 6 9
      9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
      检验方法:观察冲洗水的浊度,看有关部门提供的检验报告。

      0 评论

    • Andy421 2015-08-26 22:29

      (1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
      (2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
      (3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。
      (4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。
      (5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-26 20:27

      在管道施工之前《先将所要施工管道的地沟挖至1.8米-2米深,要超于防冻层,之后将超于DN100的管道打坡口焊接,如管道小于DN100的话,按照消防规范,管道不用打坡口,管道焊口焊好之后,将管道刷防腐,之后再缠上玻璃丝布,这样的过程共2遍,之后将地沟要放管道的位置,放20公分厚的沙子,将管道放进地沟沟,回填土即可(在回填土之前,管道一定要做试压)