配电房面积大小有规定吗,要怎么计算配电房的面积?

洪鞠 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 卫生巾紫了 2015-08-21 14:57

      首先根据各用电设备计算用电量,得出需要多大的变压器几台,并确定供电方式。一般各楼层的配电间只要放两组低压柜。但是总配电间又叫变压器室要按供电局设计。
      变电站(变压器、高低压柜)250~300平方米,各楼层配电间5-6平方米即可。这是我所做项目的情况。

      2 评论

    • 梦见了什么 2015-08-25 15:48

      1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
      2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
      3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
      4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
      5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
      6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。

      0 评论

    • **其实我不帅 2015-08-21 10:43

      配电房面积大小好像没有硬性规定一定要多少大,但是要满足以下要求: 变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙。