5条回答
du845968102 2015-08-18 09:45
变电器大概是200一个。变电器结构
局部放电量一般与带电与接地电极表面的场强有关,与电源的频率无关。试验地点的背境噪声要小,电源的局部放电量要隔离。
从试验顺序而言,局部放电试验应放在所有绝缘试验之后,从试验类型而言。长时感应带局部放电试验或短时感应带局部放电试验之一要作为变压器出厂试验。从变压器的Um等级而言,现有标准,Um≥252kV起要作局部放电试验,正在修订的IEC76-3,Um≥126kV起要作局部放电试验。
从具体铁心结构而言,采用三相五柱铁心结构的变压器,在作局部放电试验时不能使上下铁轭内磁通密度饱和。从绝缘结构而言,应能承受三相法作局部放电试验的要求。
zsysandman 2015-08-16 22:15
变电器大概是300元左右,变压器的绝缘结构设计、绝缘件加工与工艺处理、带电与接地电极表面场强、绝缘介质的承受场强等都要使局部放电量小于规定值来考虑。不能以主、纵绝缘是否放电作为依据。
以工频耐压作为预激磁电压时,局部放电试验电压的持续时间一般较短,约1~5分钟。延长局部放电试验电压持续时间对绝缘是较为严峻,有时会引起破坏性损坏。以Um作为预激磁电压时局部放电试验电压持续时间较长,标准要求为1小时,能承受多长时间与绝缘结构的伏秒特性有关。