综合布线机柜的安装要求是什么啊?

孔冰冰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 疾风剑豪 2015-08-09 12:18

        (1)塔式设备落安装采用板安装信息插座般插座安装高度控制插座表面板表面距离l0cm左右采用板表面安装弹起插座模式采用弹起插座需要注意:要插座布置设备间走道否则容易碰掉;弹起插座连线插座接线盒内插座弹起压容易造松;另外插座建议要超2信息点否则插座安装盒内空间拥挤更容易引起接线松、插座弹起等问题安装盒尺寸及深度应些由于板插座主要优点于便于闭适用于些临性使用比调试检查等机房内设备数要求24h间断运行利用板插座优点

        (2)操作台终端信息插座安装式前述相同使用板插座较便

        (3)机柜式服务器信息点插座安装板模式再合适信息插座面板通能安装2~4插座模块于拥几十信息点机柜所说插座数量太且插座服务器线路要板引入机柜内需要机柜面孔引机柜安装固定机柜板难启给维护带麻烦于服务器机柜信息点安装建议采用机柜式RJ45配线架模式2U配线架(含理线器)提供16~32口信息点容量满足绝数机柜需求且由于直接安装机柜内便于管理安装效整齐美观考虑服务器通插座接口部配线架安装机柜面

        (4)信息插座(86面板)并排安装机柜部竖向线槽安装价格略便宜些没配线架紧凑美观

        没安装抗静电板直接墙面安装信息插座或者面剔槽安装

        (1)操作台终端建议操作台靠墙布置插座面板安装墙面

        (2)机柜式服务器采用前面走线模式插座仍安装机柜内或采用配线架

      1 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-08-11 19:27

      这个主要还是要看你的要求的,要不要打模块之类的。
      大概给你列举一下吧
      无论多少条网线,模块都是在机柜的最下面,逐步向上。
      路由器,放在第一层,也就是最上面
      下面就是交换机
      交换机下面 可以放KVM (如果交换机太少的话,可以向下放,用的舒服点)
      KVM下面放服务器
      每层交换机和路由器中间空1U放理线架

      前面,大概就这样的, 后面的话,只有电源板和一些理线的

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-09 11:35

      机柜安装要求如下:
      机柜与设备的排列布置、安装位置和设备朝向都应符合设计要求,并符合实际测定后的机房平面布置图中的要求。
      机柜安装完工后,垂直偏差度不应大于3 mm。若厂家规定高于这个标准时,其水平度和垂直度都必须符合生产厂家的规定。
      机柜和设备上各种零件不应脱落或损坏,表面漆面如有损坏或脱落,应予以补漆。各种标志应统一、完整、清晰、醒目。
      机柜和设备必须安装牢固可靠。在有抗震要求时,应根据设计规定或施工图中的防震措施要求进行抗震加固。各种螺钉必须拧紧,无松动、缺少、损坏或锈蚀等缺陷,机柜更不应有摇晃现象。
      为便于施工和维护人员操作,机柜和设备前应预留1 500 mm的空间,其背面距离墙面应大于800 mm,以便人员施工、维护和通行。相邻机柜设备应靠近,同列机柜和设备的机面应排列平齐

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 3天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 9天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。