电线管预埋安装的施工工艺是什么?

徐芳芳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • kitty1235 2015-08-04 13:46

      1、根据需求长度(最长不要超过6米)割断注浆管; 2、将注浆管两末端分别套入兰色嗽接头中; 3、将兰色喇叭接头的柱末端套入增强型PVC管中; 4、切割增强型PVC管至需求长度; 5、在增强型PVC管末端套上保护套; 6、用管子夹固定注浆管和增强型PVC管; 注浆管固定: 1、注浆管不仅可以用管子夹固定在任何坚硬的混凝土面上,也可以用钢丝固定在增强钢筋上。 2、固定时尽可能紧贴固定基面。增强型PVC管带有保护套的末端应暴露出浇灌混凝土的终面几厘米,带有保护套的啬强型PVC管端头不要重叠,但要平放在一起 3、注浆管在模板安装期间,将安装在坚固的混凝土上。注浆管可以根据需要长度来截取(推荐长度不要超过六米) 4、套入喇叭接口,并确认已经插入到底,在喇叭接口的另一端套上带有一端用小帽已封闭的PVC增强注浆导管。 5、注浆管紧贴混凝土,并固定在混凝土增强钢盘中。固定夹的间距最好不要超过25cm。注浆管也可以直接用铁丝绑在混凝土增强钢筋上。PVC管增强注浆导管必须暴露在混凝土外面,这个位置最好容易看得见,容易连续灌浆施工。要确保注浆管直接接触接缝的整个长度。 6、两根相邻的注浆管末端必须重叠约30cm。要确保有效的注浆效果,注浆管必须与接缝的整个长度完全接触。 7、如有水渗入接缝,可选用灌浆能过注浆嘴注入到混凝土的裂墙中。 8、混凝土养护结束或初期收缩结束后,进行注浆比较好,此时可以完全密封接缝。 9、注浆前必须用水冲洗注浆管 10、最大注浆压力为1.4MPa(如果注浆管太长,入口处的浆液压力太高,可能会危害混凝土)

      2 评论

    • 小虎2643 2015-08-04 10:33

      您好,比较标准的做法是道路两边留过线手井,两井间用100或自己的需要用金属镀锌管联通。金属管一般埋深在600~800(我隐约记得800是标准的)过线手井一般根据预埋的金属管、线的数量而定。有些管不够长要焊接(建议焊接点做防锈处理,一般不做挺个3~4年没有问题。做是标准)使用波纹管、半硬质塑料那么沙土垫层、素土回填一定要做好,埋深尽量大于800。忘记说了金属管管口要套户口或敲喇叭口。希望我的回答对您有所帮助。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-04 10:10

      (1)塑料管不应有折扁、裂缝, 管内无杂物,切断口应平整,管口应刮光;

        (2)塑料电线管的连接采用胶水粘接, 在管接头两端应与楼板底筋绑扎牢固;

        (3)塑料管粘接必须牢固严密, 并在管道口塞上塑料管塞,防止灌桨、塞管;

        (4)砼楼板、墙及砖结构内各种开关、 插座底盒、灯位接线盒与管连接必须采用接线头连接 ,严禁将塑料管直接伸入接线盒内;

        (5)暗敷于砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部,不准用水泥纸包其外面。预埋在楼板、剪力墙内的塑料线管、接线盒应固定牢固,以防移位。

        2、明配管路的施工方法,一般为配管沿墙、支架、吊架敷设,管子在敷设前应按设计图纸或标准图,加工好各种支架、吊架和大钢管的预弯制。

        3、支架、吊架制作一般采用角钢。

        4、 测量定位

        (1)明配管应在建筑物装饰面完成后进行。在配管前应按设计图纸确定配电设备位置,各种箱、盒及用电设备位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固,然后根据明配管线应横平竖直的原则,顺线路的水平方向和垂直方向进行弹线定位,支吊架固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘距离为150~500mm.

        (2)明配管弯曲半径应不小于管外径6倍,同时不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

        (3)配管时要注意每根电缆管弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个。

        (4)管路超过一定长度,应加装接线盒,其位置便于穿线。明配管在通过建筑物伸缩缝各沉降缝应采取补偿措施。

        5、电线管暗敷设形式:

        (1)现浇混凝土楼板、墙、柱、梁内配管随墙砌砖配管。

        (2)暗敷管路都须与土建主体工程密切配合施工并由土建主体工程施工中应给建筑物标高。

        (3) 配管要尽量减少转弯,沿最短路径,经综合考虑确定合理管路敷设部位和走向,确定正确盒箱的正确位置。

        (4)根据现场实际敷设施工图,加工好各种管弯和盒箱。

        (5)测定盒、箱位置

        根据施工图要求,确定盒、箱轴线位置,根据土建标出的水平线为基准,连通器找平,标出盒箱的实际安装位置。

        (6)固定盒箱

        管路和钢筋可用铁线捆扎固定,盒、箱表面与建筑物、构筑物表面的距离一般不小于15mm,盒、箱中要加填满塑料泡沫或其他填充物,防止水泥落入。盒、箱要求放置平整牢固,座标正确。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 9天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 9天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。