陈邦兴 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • AN拉勾勾 2015-07-26 13:36

      根据防雷接地要求,按每平方米需接一个6平方的接地线(接到地板支架脚上),接地线接到事先做好的等电位铜排(一般采用30*4的铜排)上,铜排联到等电位端子箱(装在防静电地板下墙壁上),引到大楼外的联合接地体。

      4 评论

    • 有烟无火80 2015-07-27 02:33

      静电地板的接线。地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,金属屏蔽网(采用10mm宽铜皮与铺设所有机房地板支脚下面,然后按多点与固定在机房内四周的铜带隔5-5.5位置与铜带连接)与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。

      2 评论

    • 卫生巾紫了 2015-07-26 13:18

      防雷接地 
           交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。 
           对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。 
      直流接地 
          直流工作接地是计算机系统中数字逻辑电路的公共参考零电位,即逻辑地。逻辑电路一般工作电平低,信号幅度小,容易受到地电位差和外界磁场的干扰,因此需要一个良好的直流工作接地,以消除地电位差和磁场的影响。机房直流工作接地线的接法通常有三种:串联法、汇集法、网格法。 
          串联法 
          在地板下敷设一条截面积为(0. 4~1. 5mm) ×(5~10mm) 的青铜(或紫铜) 带。各设备把各自的直流地就近接在地板下的这条铜皮带上。这种接法的优点是简单易行,缺点是铜带上的电流流向单一,阻抗不小,致使铜带上各点电位有些差异。这种接法一般用于较小的系统中。