塑壳断路器与微型断路器的区别是什么?

宗岚 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Standby凡 2015-07-07 10:26

      低压配电系统中的开关,分三个类型1、框架断路器(电流一般400~6400)塑壳断路器(电流一般1.0~630)微型断路器(电流一般0.25~63)塑壳与微断的区别除电流范围的不同外,最主要的是应用方面,框架断路器:主要应用在主进线,变压器的出线侧,在低压配电系统中作总开关及分路总开关使用,微型断路器:主要应用于末端,既低压配电系统的最末端,他的下端就是要带的用电设备。塑壳就是承上启下的作用。
      微型断路器目前最大电流为125A,按保护型式分为B、C、D型,按极数分为1、2、3、4极,均由带漏电保护的型号; 塑壳断路器目前最大电流为1600A,最高额定电压到690V,按保护型式分为配电保护和电动机保护型;按极数一般分为2、3、4极;带漏电保护的型号,一般额定电流在630A以下。

      2 评论

    • **其实我不帅 2015-07-07 11:47

      塑壳断路器(英文简称为MCCB)主要作用是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。由于其可靠性和稳定性,使之成为工业上应用十分广泛的产品。微型断路器(英文简称为MCB)同样是使用范围和数量都极大的断路器产品,主要功能是为建筑电气终端配电装置提供保护。区别有以下几个方面。
      电流等级
      塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.而微型断路器最大电流等级在125A以内。由于两者在容量上的差距,在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器,同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上,而微型断路器只适合接10平方以下的导线。所以一般对于室内情况,房间较大的更适宜选择塑壳断路器。

      安装方式
      塑壳断路器以螺钉安装为主,容易压紧,接触良好,运行稳定。而微型断路器主要是通过导轨安装,有时候由于力矩不够而引发接触不良。由于两者不同的安装方式,从而导致塑壳断路器的安装比小型断路器更稳固,难度也更低。

      操作与寿命
      操作上看。塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便迅速。而微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,导致很多时候无法解决问题。塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,且不易引发相间短路,从而使用寿命也比微型断路器校长。

      使用灵活性
      在这一方面还是塑壳断路器更加突出,其在设置的灵活性上比微型断路器更好。塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的,使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置,调节灵活性上存在一定不足。
      根据以上的情况看似乎都是微型断路器处于下风,但其实对于某些时候,还是需要选择微型断路器的。比方说需要提高线路的安全性时,因为微型断路器的动作灵敏度高,分断动作快,更有利于对线路及电器的保护。

      1 评论

    • 冫颠覆世界只为你 2015-07-07 10:22

        区别在于:1.微型断路器安装方式是导轨安装,塑壳断路器是螺钉安装 2.微型断路器最大电流等级在63A以内,塑壳断路器电流等级最高2000A的都有. 微型断路器: 电气参数 a.符合电气标准:EN0898(IEC898)、 GB10963; b.额定电压(Ue):230/400V;50/60Hz; c.额定短路分断能力Icu:10kA IEC898(1~63A); d.直流短路分断能力:最大48V(S-5SJ4……,10kA)单极 最大 250V(S-5SJ4-DC,6kA)单极 e.脱扣特性 :B、C、D特性曲线 f.最大可边上的熔断器:100A gL(>10kA) g.选择性级别:3 h.工作环境温度:-5至 40℃ i.外壳防护等级:IP40(安装后) j.寿命:电气,不少于8000次通断动作 机械,不少于20000次通断动作 机械参数 a.外露面长度:45mm b.外壳高度:80mm c.外壳宽度:17.5mm每极(单极) d.安装方式:采用IEC标准导轨35mm e.端子形式:两用端子可连接母排及导线 f.端子接线能力:母线1-25mm2;母线厚度0.8-2mm 塑壳断路器: 适用工作环境 a.海拔高度2000m及以下; b.周围介质温度不高于 40℃(对船用产品为 45℃)和不低于-5℃; c.能耐受潮湿空气的影响; d.能耐受盐雾、油雾的影响; e.最大倾斜为±25.5°; f.在受到船舶正常振动时能可靠工作; g.在受到地震情况下(4g)能可靠工作; h.在无爆炸危险的介质中,具介质无足以腐蚀金属的破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方; i.在没有雨雪侵袭的地方。 断路器的分类 按产品极数分为二极(100A、225A)、三极与四极。 四极产品中中性极(N极)的型式分四种: A型:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终相通,不与其它三极一起合分; B型:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其它三级一起合分;(N极无合后分); C型:N极安装过电流脱扣器,且N级与其它三极一起合分;(N极先合后分); D型:N极安装过电流脱扣器,且N极始终相通,不与其它三极一起合分; 按额定电流(A)分: S-3VI1-63为(6)、10、16、20、25、32、40、50、63A九级(6A规格无过载保护);S-3VI2-100为(10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100A十级;S-3VI3-160为100、125、140、160A四级; S-3VI3-250为100、125、140、160、180、200、225、250A八级; S-3VI4-400为225、250、315、350、400A五级; S-3VI5-630为400、500、630A三级; S-3VI6-800为630、700、800A三级; 带( )为推荐规格 按接线方式分为:板前接线、板后接线、插入式三种。 按过电流脱扣器型式分为:热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。