3条回答
聆听芯 2015-07-04 10:06
单极隔离开关是按单极配置的隔离开关,按装饰地点的不同分有户内、户外两种。用于线路电压互感器、结合滤波器及变压器中性点接地设备上。英文名称为single pole disconnector。
使用环境为:
a、海拔高度不超过1000米;
b、周围空气温度:上限 40℃,下限一般地区-30℃高寒地区-40℃;
c、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);
d、地震烈度不超过8度;
e、无频繁剧烈震动场所;
f、普通型安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸气、化学性沉积、盐雾、灰尘及其它爆炸性、侵蚀性物质。防污型适用于重污秽地区,但不应有引起火灾及爆炸物质。
隔离开关的型号众多,下面介绍一下GW9-10/630A型号的户外单机隔离开关的安装程序,为:
本隔离开关一般采用倒装方式,也可以垂直或倾斜安装(动触头在下方),用M12D的螺栓将底架固定在横担上合适的位置,应方便在地面上用令克棒钩拉及合上闸刀,并确保操作时底架不会松动。进线应接到静触头侧,出线应接到动触头侧,三相开关之间应保持适当的距离,以免短路。
说明:为了保证操作人员的安全,在操作单极隔离开关时,应使用与线路额定电压相符并经试验合格的绝缘棒,操作人应戴绝缘手套。雨天操作时,为满足绝缘的要求,应使用带有防雨罩的绝缘棒。如果需要进行登杆操作,操作人员应戴安全帽,系安全带。雷雨时禁止进行倒闸操作。拉开水平排列装设的单极隔离开关时,应先拉开中间相,再拉其他两边相。若操作时遇有大风,应先拉下风侧的边相,后拉上风侧的边相。因为拉开第二相时要切断电源,产生的电弧大,以免造成弧光短路。送电操作顺序与此相反。对于垂直排列装设的单极隔离开关,停电操作时,一般先拉中间,再拉上面,最后拉下面。送电操作顺序与此相反。
隔离开关部分型号:
GN19-10/400A、GN19-10C/400A、GN19-10/630A、GN19-10C/630A、GN19-10/1000A、GN19-10C/1000A、GN19-10/1250A、GN19-10C/1250A户内高压隔离开关;GN22-10/2000A、GN22-10C/2000A、GN22-10/3150A、GN22-10C/3150A、GN22-10/4000A、GN22-10C/4000A户内高压隔离开关;GN30-10/630A、GN30-10D/630A、GN30-10/1000A、GN30-10D/1000A、GN30-10/1250A、GN30-10D/1250A、GN30-10/2000A、GN30-10D/2000A、GN30-10/3150A、GN30-10D/3150A户内高压隔离开关;GW9-10W/400A、GW9-10/630A户外高压隔离开关;GW1-10GD(W)/1250A、GW1-10GD(W)/630A、GW1-10G(W)/1250A、GW1-10G(W)/630A、GW1-10W/630A、GW1-10/630A户外高压隔离开关;GW4-10/630A、GW5-40.5GDW/630A、GW5-40.5GW/630A、GW5-40.5DW/630A、GW5-40.5GW/1250A户外高压隔离开关
Standby凡 2015-07-04 09:29
按单极配置的隔离开关。用于线路电压互感器、结合滤波器及变压器中性点接地设备上。
单极隔离开关闸,
使用绝缘棒操作。
拉闸先拉中间相,
然后再拉两边相。
合闸先合两边相,
最后合上中间相。
为了保证操作人员的安全,在操作单极隔离开关时,应使用与线路额定电压相符并经试验合格的绝缘棒,操作人应戴绝缘手套。