    • dudu2828 2015-06-26 14:03

      1. 识别输入、输出引脚兼测好坏
        在交流固态继电器的壳体上,输入端一般标有“+”、“-”及“INPUT”字样,而输出端则不分正、负,但有的器件标有“LOAD”字样。而对于直流固态继电器,一般在输入和输出端均标有“+”、“-”,有的器件还标有“IN”(输入)、“OUT”(输出)字样,以示区别。
        用数字万用表判别输入、输入端时,可使用二极管档,分别对四个引脚进行正反向测试,其中必定能测出一对引脚间的电压值符合正向导通、反向截止的规律,即正向测量时显示“1.3~1.6V”,反向测试时显示溢出符号“1”。据此便可判定这两个引脚为输入端,而在正向测量时,显示“1.3~1.6V”的一次测量,红表笔所接的是正极,黑表笔所接的则为负极。对于直流固态继电器,找到输入端后,一般与其横向两两相对的便是输出端的正极和负极。需要指出的是,有些直流固态继电器的输出端带有保护二极管,保护管的正极接固态二极管的负极,保护管的负极则是与固态继电器的正极相接,测试时要注意正确区分。
        检测举例:
        被测器件为一只JGTIFA型直流固态继电器,其外形和内部结构如图5-78所示。它的输出端并接有保护二极管。为叙述方便,将该器件的四个引脚分别标上①、②、③、④。测试时,先区分输入端的两个引脚。使用DT890A型数字万用表二极管档,对①、②、③、④进行正、反向测量,所得数据如表5-16所示。
      固态继电器的检测方法
      固态继电器的检测方法
        由测试数据可知,当红表笔接①脚,黑表笔接②脚时,仪表显示值为1381(1.381V),交换表笔测量时,仪表显示溢出符号为“1”;当红表笔接④脚,黑表笔接③时,仪表显示值为543(0.543V),交换表笔测量时,仪表显示溢出符号“1”;在其余的几种测试状态,仪表均显示溢出符号“1”。由此不难得出结论:①、②脚为被测器件的直流输入端,①脚为正极,②脚为负极,“1.381V”是固态继电器内部发光二极管的正向压降;③、④脚为直流输出端,③脚为正极,④脚为负极,“0.543V”是固态继电器输出端所并联的保护二极管的正向压降。注意,对于输出端未有保护二极管的固态继电器,无论怎样交换表笔测量其③、④脚,仪表均显示溢出符号“1”。
        使用不同型号的数字万用表测量固态继电器内部发光二极管时,有的仪表显示值有时只是瞬间闪出读数,接着便显示溢出符号“1”,遇到此情况,可反复交换表笔多测几次,直到得出测试结论。
        2. 检测带载能力
        现以测试JGC-4F型AC-SSR为例,介绍检测固态继电器带负载能力的方法。JGC-4F的外形及其检测接线如图5-79所示。被测固态继电器的输入电压为DC5V,输出电压为AC25V,输出电流为2A。测试步骤如下:

      固态继电器的检测方法
        (1) 使用DT899A型数字万用表的二极管档,先对①、②脚进行正、反向测量,仪表均显示溢出符号“1”;再对③、④脚进行正、反向测量,当红表笔接③脚,黑表笔接④脚时,仪表显示1524(1.524V),调换表笔测量时,仪表显示溢出符号“1”,由此说明③、④脚为输入端,③脚为正极,④脚为负极。而①、②脚则是被测器件的交流输出端。
        (2)使用一台DC5V稳压电源,将DT890A型数字万用表拨至2kΩ电阻档测量输出端的通、断电阻。将S1闭合加电后,测得电阻值为1.343kΩ,表明内部双向晶闸管导通,此时能接通负载。将S1断开时,仪表显示溢出符号“1”(电阻值为无穷大),说明被测器件关断,此时可切断负载。

      1 评论

    • du845968102 2015-06-26 14:04

      我们常用的继电器有电磁继电器,固态继电器,时间继电器,温度继电器等,简单介绍一下继电器的检测方法: 1. 检测继电器线圈:将万用表调至"R*100""或R*1K"档,两表笔(不分正负)接继电器的两引脚,万用表指示应与该继电器的线圈电阻基本相符,如果阻值明显偏小,则说明线圈局部短路,如果阻值为零,说明两线圈引脚间短路;如阻值为无穷大,说明该线圈已断路,以上三种情况都说明该继电器已经损坏。2. 检测继电器接点:给继电器线圈接上规定的工作电压,用万用表"R*1K"挡检测接点的通断情况,未加上工作电压时,常开接点应不通,常闭接点应导通,,当加上工作电压时,应听到继电器吸合声,此时常开点应导通,常闭点应不通,转换接点应随之转换,否则说明该继电器损坏,对於多组接点继电器,如果部分接点损坏,其余接点动作正常则仍可使用.

      0 评论

    • wanner1994 2015-06-26 14:00

      1、衡量固态继电器的,主要是它的电性能,所谓的电性能,包括这么几个参数(开通电压Ton、关断电压Toff、输入电流Iin、输出漏电流Id,、输出电压降Vt)
      2、其次,就是它的安全参数,包括介质耐压V,绝缘电阻
      简单判定它的好坏,第一,可以用万用表测量它的输出端、输入端,如果之间是通的,说明已击穿,二、可以再输入端加上一个额定的开通信号(电压或电流),测试输出端有没有通或断,如输出端没有相应的变化,则继电器已损坏

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 19天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 20天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 20天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 20天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。