      不需要办理隐蔽工程验收的项目是
      A.基础工程
      B.钢筋工程
      C.模板工程
      D.防水工程
      桩基工程

      需要办理隐蔽工程验收的项目是
      1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;

      2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;

      3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;

      4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。

      基础工程

      1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。

      2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。

      3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。

      4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。

      5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

      6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。

      7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。

      8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。

      主体工程

      1.轴线及放样(每一层)。

      2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。

      3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。

      4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。

      5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。

      6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。

      7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。

      建筑装饰装修工程

      1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。

      2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

      3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。

      4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。

      5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。

      6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。

      7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。

      8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。

      屋面工程

      1.卷材、涂膜防水层的基层

      2.密封防水处理部位

      3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法

      4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层

      5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层

      0 评论

    • Leolep 2015-06-23 18:30

      1、验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。

      2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

      3、共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。

      4、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。

      5、工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-06-23 18:29

      (1)建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求(同上第2款)。
      (2)建筑工程施工质量应符合统一标准和相关专业验收规范的规定(同上第1款)。
      (3)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收(同上第7款)。主控项目有一项不合格,该检验批视为不合格。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 8天以前
    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 13天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 13天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。