    • 123GG 2015-06-20 15:52

      (一)用电量计算
      根据工程配备的机械设备总负荷量为 771.7kW。考虑所有机械不同时使用。根据现 场底板混凝土浇筑时,需配备肆台混凝土泵车。每台泵配 4 台振捣器振捣,施工时,高 峰期为:
      Pi=4×90 1.5×16 14=398kW 内外照明按 10%计算,即为 39.8kW。 P 计=1.24×0.7(398 39.8)=380kW
      (二)变压器用量计算:
      现场南侧有 10kW 高压线路,可设变压器降至 380 V /220V。
      P 变=1.05P 计/COSφ=1.4P 计(1.05 功率损失系数,COSφ用电设备功率因素,一般取0.75)
      P 变 =1.4 ×380=532kW
      现场有一台 315kVA 变压器,可增加一台,315kVA 的变压器能满足现场施工用电。
      (三)配电线路总设计 总配电箱进行采用三箱五线制,总配电箱到各分配电箱之间采用五芯铜电缆。各分
      配电箱至用电设备采用相应的五芯电缆。
      (四)保护系统的接线方式
      按照 JG146-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定在地工变压器低压侧中性 点直接接在三相四线制、临时用电工程中采用具有专用保护零线的 TN-S 接零保护系统, 并且在专用保护零线上做不少于 3 处的重复接地,重复接地电阻值不大于 10Ω。
      (五)电缆线路
      电缆线路的结构敷设除按照 JEJL6-88《施工现场临时用电安全技术规范》进行设计 外,还应注意以下几点要求:
      1.埋地电缆线路
      (1) 选择最短路程并考虑已有和拟建筑物的位置;
      (2)尽量减少穿越各种管路、差距、堆场和弱电电缆线线路次数;
      (3)不致受到各种机械的损伤及腐蚀,与热力管线的距离不得小于 2m;
      (4)便于埋设和维修;
      (5)出地面时必须敷设保护套管,接头应在地面上的专用接线盒内。
      2.电缆选择
      (1)电缆的类型,根据敷设方式,环境条件选择;
      (2)电缆截面必须满足截流量的要求,同时满足线路末端电压降不超过 5%。

      0 评论

    • 奶瓶_6612 2015-06-20 15:52

      根据工地的大小 一般500平米 放置一个临时配电箱,根据施工现场情况,结合各个工种可能使用的电器工具,基本核算一下,要是3相用店 你就按一个千瓦2个流计算,用16平方的电缆,配100A总开关,下面放置25A漏电开关 N个 ,自己不会 花点钱请个明白人带班吧, 搞不好 着没电那没电 的不把 别的工种包工头急死啊 现在 人工费 那么高

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-06-20 15:51

      计算公式:设备组的有功功率(KW): Pjs=Kx×∑Pe 设备组的无功功率(KW): Qjs=Pjs×tgψ 设备组的视在功率(KW): Sjs=Pjs2 QjS2 式中Kx一用电设备组的需用系数 总的计算负荷有功功率的总和(KW): Pjz=Kx×Kzm∑Pjs 无功功率的总和(Kvar): Qjz=Pjz×tgφ 视在功率的总和(KVA): Sjz= 式中Kx:各用电设备组的最大负荷不同期系数,取O.9 Kzm:施工单项负荷估算系数,取1.25;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 7天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 7天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 13天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 29天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。