水泥瓦屋面如何施工?

peihanlei | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 繁华尽落 2015-06-17 11:48

      水泥瓦屋面施工
      (一)工艺流程:屋面基层施工及验收→挂屋面瓦→挂斜沟、 斜背、→做平、斜屋脊→做屋面泛水→验收。
      (二)施工要求
      1.铺贴瓦前,应对屋面基层进行泼水试验,检验无渗漏后方可进 行水泥彩瓦铺贴。
      2.屋面、檐口瓦的挂瓦顺序应从檐口由下到上,自左到右的方 向进行。为保证挂瓦质量,应从屋脊拉一斜线到檐口,即余线对准 屋脊下第一张瓦的右下角,顺次与第二排的第二张瓦、第三排的第 三张瓦,直到檐口瓦的右下角,都在一直线上。然后由下到上依次 逐张铺挂可以达到瓦沟顺直,整齐美观。
      3.铺挂斜脊、斜沟瓦时,先将整瓦挂上,沟瓦要求搭盖泛水宽 度不小于150mm,弹出墨线,编好号码,将多余的瓦面用切割机锯 平,然后按号码次序挂上。
      4.挂平脊、斜脊脊瓦时,应拉统长麻线,铺平挂直。脊瓦搭口 和脊瓦与平瓦间的缝隙处,要用麻刀灰嵌严括平;平脊的接头口要 顺主导风向;斜脊的接头口向下(即由下向上铺设),平脊与斜脊 的交接处要用麻刀灰封严。
      5.本工程坡屋面坡度均≥60°水泥彩瓦在施工前必须每块穿孔 固定.使水泥彩瓦铺贴牢固.

      3 评论

    • 疾风剑豪 2015-06-17 12:55

      只要主要防碎,其他的没什么特别的。水泥瓦,又称混凝土瓦!1919世界上第一片水泥瓦诞生,英红在英格兰南部成立,标志着一个新的行业——水泥瓦的诞生。混凝土瓦进入我国市场已经几十年,因其应用广泛,已获得广泛认可,对于许多的设计师、建筑师与用户来说几乎成了水泥彩瓦的代名词。因其使用原材料是水泥,故常称为水泥瓦。 高端水泥瓦通过辊压成型方式生产,中低端普及型产品通过高压经优质模具压滤而成。制品的密度大、强度高、防雨抗冻性能好,表面平整、尺寸准确。彩色水泥瓦色彩多样,使用年限长,辊压型通体水泥瓦颜色持久,造价适中。它既适用于普通民房,也适用于高档别墅及高层建筑的防水隔热。所以,彩色水泥瓦是社会主义新农村建设和城市小区及高档洋房别墅工程的新选择。

      2 评论

    • 哎哟喂哟 2015-06-17 11:53

        1、屋面放样:在盖瓦前,首先要在苫背上弹线放样,放样程序为:分中—排瓦楞—号楞—挂楞线。

        ①分中:首先找出正脊长度方向的中点,然后从两端博风外皮往里返两个瓦口宽度,并找出第二个瓦口的中点,即是边楞的底瓦中;再将这三个中点平移到前后檐的檐口上,并在前后檐口各钉好五个瓦口,最后在这些瓦口之间排瓦楞,钉好瓦口木,并将各垄盖瓦中点,号在正脊扎肩灰背上。在两山面屋面上,首先量出开间方向前后坡屋面的边楞中点至翼角转角处的距离,以此距离在两山面屋面上的两边,定出山面屋面的边楞底瓦中点;然后找出山面屋面檐口的中点(即山面两边楞底瓦间的中点),按这三个中点钉好三个瓦口,并以这三个瓦口排瓦楞,最后将各楞盖瓦的中点,平移到上端山花板底部附近。

        ②排瓦楞:先以中间和两边的底瓦为标准,分别在左右两个区域内排瓦口,如果排出的结果无法凑成整数,则应适当调整豁间距的大小,瓦口木可根据排出的瓦楞进行现场制作,然后将瓦口木钉在大连檐木上,瓦口木钉时应按连檐木外皮适当退进一点距离,一般为0.16~0.2椽径。

        ③号楞:将各楞盖瓦的中点,平移到屋脊扎肩的灰背上,并做出标记。

        ④挂楞线:首先按所定边楞位置进行铺灰,盖好两垄底瓦和一垄盖瓦,然后以边楞盖瓦楞上的“熊背”为准,在正脊、中腰、檐口等位置拴三道水平横线,作为整个屋顶瓦楞(即熊背面)的高度标准。如果屋坡很长不便控制盖瓦高度,则可以多拴几条水平楞线。

        2、屋面盖瓦:盖瓦操作过程为:选瓦一盖基准瓦一盖勾滴瓦一盖底瓦一盖盖瓦一扫豁、勾楞灰一盖水戗瓦。

        ①选瓦:在盖瓦之前,对瓦的规格、尺寸、色泽进行挑选,剔除变形、翘曲、有裂纹、破损掉角、色差明显、尺寸偏差过大的瓦件。

        ②盖基准瓦:以放样时确定的各基准瓦楞为标准,再选择几处适当位置按控制“三线”铺筑几条标准瓦楞,以作为屋面高低检查标准,然后再盖两条两边楞的瓦。这几条基准瓦楞,就是整个正面盖瓦的标准,山面瓦也依此法操作。

        ③盖勾滴瓦:铺筑勾头瓦和滴水瓦。铺筑滴水瓦时,应先在滴水瓦尖位置拉一道与“檐口线”平行的基线,滴水瓦的铺设高低和出檐以此线为准,滴水瓦出檐一般控制在5cm左右.当位置确定后,即可铺筑座瓦灰砂、安放滴水瓦,并在瓦的尾端缺口内加钉固定。勾头瓦铺设以“檐口线”为标准。为防止抬头看到勾头后部两垄滴水瓦间的砂浆,要在滴水瓦与勾头瓦之间放一块遮心瓦;然后在遮心瓦后座浆,盖勾头瓦,勾头瓦的出檐为瓦当的厚度。勾头瓦要紧扣滴水瓦头,最后,在勾头瓦钉孔内钉上钉子,将钉帽内刮浆,覆盖在钉子上。

      1 评论

    • 退后84 2015-06-17 11:20

      主体结构施工完毕,即开始进行基层清理,保温层,找平层施工。做完屋面找平层后,听取天气预报,在预报有3-4天好天气的情况下连续进行屋面防水层施工,检查合格后及时进行保护层施工。
      3.2根据工程实际情况:屋面工程施工采取自东向西、先北后南
      的顺序施工。
      3.3工序安排:保温层 → 找坡及找平层 →防水层 → 防水保护层 → 屋面面层
      4、施工准备 4.1 技术准备: 4.1.1 施工前组织施工技术人员仔细阅读施工图,做好各个分项的技术交底。对人、机、料、法、环五大生产要素(即劳力、机具、材料、构配件、方法、施工工艺、环境特别是气温或夜间照明等条件)要做到有计划地安排和落实,确保施工能按计划实现。 4.1.2 屋面防水层由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员必须持证上岗。 4.2、材料准备
      水泥:采用P.O32.5水泥,水泥要有出厂合格证,检测报告,
      进场后还要进行复试,合格后方可使用。
      砂:中砂,含泥量小于5%,进场要进行原材试验。
      单组份聚氨脂防水涂料:要有出厂合格证,检测报告,环保认
      证,进场后还要进行复试,合格后方可使用。
      挤塑板:要有出厂合格证、性能检测报告,进场要进行现场抽
      样复试合格后方可使用。
      陶粒:要有出厂合格证,检测报告,进场后还要进行复试,合
      格后方可使用。
      改性沥青SBS(Ⅰ)防水材料:要有出厂合格证、检测报告,进场后还要进行复试,合格后方可使用。
      屋面水泥瓦:要有出厂合格证或质量检验报告。
      5、主要施工方法及质量标准
      5.1保温层 5.1.1 工艺流程 基层清理→管根堵孔、固定→铺设聚苯板 5.1.2 施工要点及注意事项: 5.1.2.1施工前将屋面上的尘土、杂物清理干净。
      5.1.1.2穿过屋面和墙面等结构层的管根部,应用豆石混凝土(内掺3%微膨胀剂)填塞密实,将管根固定。
      5.1.2.3保温板应紧靠在基层表面上,并应用干硬水泥砂浆铺平垫稳。铺贴时应设置控制线,以保证其平整度;坡屋面要求用聚合物砂浆贴严、粘牢。
      5.1.2.4在已铺好的保温层上不得直接行走、运输小车,行走线路应铺垫脚手板。
      5.1.2.5保温层施工完成后,应及时铺抹找平层,以减少受潮和进水,尤其在雨季施工,要及时采取苫盖措施。
      5.1.3质量标准
      5.1.3.1主控项目
      5.1.3.1.1保温材料的表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。
      5.1.3.1.2保温层的含水率必须符合设计要求。
      5.1.3.2一般项目
      5.1.3.2.1保温层的铺设应紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。
      5.1.3.2.2保温层厚度的允许偏差为±5%,且不得大于4mm。
      5.2找坡、找平层施工 5.2.1工艺流程
      基层处理 →坡度弹线 → 洒水湿润 → 打点、冲筋→施工找坡、找平层(压光)→ 养护 → 密封膏灌分格缝
      5.2.2施工要点及注意事项
      5.2.2.1找坡、找平层施工前,要将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净,突出基层表面的硬块要剔平扫净。
      5.2.2.2平屋面的找平层间找坡层,为最薄处30厚C15细石混凝土向排水口找2%坡;坡屋面找平层为20厚1:3水泥砂浆;层间坡面装饰檐找坡层为CL7.5陶粒混凝土;做找平层之前先湿润并刷素水泥浆一道(坡屋面要求水泥胶浆拉毛)。
      5.2.2.3找坡层施工前,要先在侧墙上弹出坡度线,并按线打点冲筋。
      5.2.2.4找平层要留设分格缝,宽度20mm;分格缝的位置应留在板端,纵横缝的最大间距不得大于6m;分格缝内应嵌填密封材料。
      5.2.2.5找平层与突出屋面结构的交接处和转角处,应做成圆弧形,圆弧半径50mm,水落口处做成略低的凹坑。 5.2.2.6找平层抹平、压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工

      1 评论

    • Standby凡 2015-06-17 11:00

      1.放线:混凝土屋面应先找平,然后按以下步骤放线:首先,确定屋顶轮廓。在屋脊弹出中分线,尽量使屋面对称或使两部分平行。再在屋檐往上与屋檐平行弹出第一条平行线,以确定屋檐第一层屋面瓦的位置,从而保证屋檐挑出50mm~70mm.然后,弹出与第一条水平线垂直、距山檐位置由瓦形而定的两条铺屋面瓦横向起、止线段。

      最后,确定横向及纵向铺贴屋面瓦数量。横向有效线段的长度除以屋面瓦遮盖宽度的数值为横向铺贴屋面瓦的数量。可充分利用搭接边筋允许3mm左右的调节位置,将屋面瓦调节成整片数,如调节不成整片数,可将屋面瓦调节到中拱位置,便于切割加工。纵向铺贴屋面瓦数量的确定,应首先根据屋顶坡度及瓦形结构确定屋面瓦有效遮盖长度,再由有效遮盖长度除以屋面铺贴屋面瓦的纵向长度,其值为纵向铺贴屋面瓦的数量,最后在保证不小于有效搭接长度的前提下,将瓦片数量调节为整数片。

      2.安装挂瓦条安装挂瓦条前应先确定排水沟位置,排水沟的宽度应根据集水区面积大小和所设计坡度及降雨量等确定。确定排水沟宽度后,画出排水沟中心线,以中心线为准,按宽度要求钉2根顺水条。钉挂瓦条时应选其最佳直角为上棱,并按画线位置钉牢,挂瓦条横向对缝接口处应交错排列,并保证其上棱为一直线。

      3.屋面瓦安装因屋檐挑出50mm~75mm,屋檐第一层屋面瓦放在屋面上会出现低垂现象。在安装屋檐第一层屋面瓦时,用挂瓦条或水泥砂浆垫起,与其第二层以上屋面瓦保持在一个平面上。屋面横向两端以同样作法拉水平线,开始铺设屋檐第一层屋面瓦。第一层屋面瓦固定后在屋檐右下角自右向左(或自左向右),自下而上按放好的线位置铺设屋面瓦。屋面瓦必须使用钢钉加固牢靠。每层屋面瓦纵向接合方式可以成直线,也可交错排列。为提高瓦屋面保温隔热性能,铺贴第一排屋面瓦时,屋檐挑出长度为50mm~75mm,固定檐口挂瓦条时,屋檐口留30mm位置,并用水泥砂浆封实,以防止鸟筑巢及时间长对挂瓦条腐蚀。山檐预留60mm宽窄缝为安装檐口瓦位置。

      4.脊瓦安装:安装脊瓦应由封头脊瓦开始,脊瓦搭接铺至末端封头脊瓦。当使用圆脊瓦时,应将最后一脊瓦切割成适合安装的长度。使用锥脊时,山檐两端应分别选用大封头脊瓦和小封头脊瓦。斜脊瓦安装:斜脊瓦的安装应从斜脊封头开始,斜脊瓦自下而上安装,底部应卧浆饱满,搭接至正脊位置。三向脊瓦等安装:三向屋面相交接部位,即两向斜脊和正脊相交,应采用三向脊瓦。还有四向屋面、多向屋面及倾角过大的交接部位,可用四向脊瓦安装,此处,应用高标号水泥砂浆或者采用粘结剂粘牢处理。

      5.节点处理及固定方式在铺设屋面瓦时,结合部位连接处必须认真做防水处理,以保证屋面整体的防水效果。结合部位防水施工原材料一般选防水砂浆、麻刀灰等材料。四、施工进度安排计划5月31日开始,6月7日结束,共7天。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前