如何拆空调

zhangweixue | 被浏览 9年以前 |

问一问,租的房子空调准备拆下来,请问怎么拆空调呢?有哪些步骤

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 我叫张小花 2015-06-10 12:03

      1.制冷剂回收拆机之第一步是将管路上之制冷剂回收到室外机中。首先接通电源。用遥控器开机,设
        定制冷状态。待压缩机运转5 分钟后,参照图,用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上之二次密封帽。
        用内六角扳手,先关低压液体管(细)之截止阀门,待50 秒后低压液体管外表看到结露,再关闭低压气体
        管(粗)截止阀,同时用遥控器关机。拔下220V 电源插头,回收制冷剂工作结束。回收制冷剂应注意之是:
        要根据制冷管路之长短准确控制时间。时间太短,制冷剂不能完全收回。时间太长,由于低压液体截止阀
        已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。同时,由于制冷剂不再循环流动,冷凝器散热
        下降,压缩机也没有低温制冷剂冷却,所以容易损坏或减少使用寿命。

        控制制冷剂回收“时间”方法有两种:
        1)表压法:在低压气体旁通阀连接一个单联表,当表压为0MPa 时,表明制冷剂已基本回收干净,此
        方法适合初学者使用。
        2)经验法:一般5m 之制冷管路回收48 秒即可收净,有之文章介绍为3 分钟不可取。收制冷剂时间长压缩机负荷增大,用耳听声音变得沉闷,空气容易从低压气体截止间连接处进人。
        另外要提醒初学者注意之是:杂牌空调器截止阀质量较差,只有当阀门完全打开或完全关闭才不漏气。回收制冷剂时,关闭低压气体截止阀动作要迅速,阀门不可停留在半开半闭状态,否则会有空气进人制冷系统。
        回收制冷剂时,若看到低压液体管结霜,说明截止阀阀门漏气。这时停止收制冷剂,按空调器低压液体管之外径,制做一个密封堵。方法是:一端做好纳子口,另一端先按空调器公制或英制要求配好纳子放入管内。纳子放入后,把上端锤扁用银焊焊好。封堵制做好后,这时再收制冷剂,待制冷剂收净同步停机。用扳手拧下漏气截止阀纳子,迅速拧好封堵。动作要快以防止室外机贮存之制冷剂漏光,给以后带来抽真空之麻烦。 回收制冷剂时,若用遥控器不能开机,可采用室内机强启按钮开机,并同时观察室内、外机是否有其它故障。如有故障应事先和用户说明。以避免空调器安装结束后,分辨不清楚责任,给结帐带来麻烦。
        2.拆室内机
        制冷剂收到室外机后,用2 个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。
        单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2 标记。冷暖两用型空调
        器控制线及电源都在5 根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配之,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。
        室内机挂板多是用水泥钉锤入墙中固定。水泥钉坚硬没有比,卸起来要有一定技巧。方法是:用冲子撬开一侧并在冲子底下垫硬物,用锤子敲冲子能让水泥钉松动,这样拆挂板较容易。
        3.拆室外机
        卸室外机需2 个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。先用改锥从室外机上卸下控制线,再上好二次密封帽。一般使用10 年以上之空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好之办法是一个人扶室外机,另一个人用
        扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。在拆卸时,高层楼要系好安全带,脚要踩实。若有大风头部必须带安全帽,避免楼上玻璃破碎砸伤自己。使用之扳手要用绳子系在手腕上,同时和用户商量让用户去劝请行人避开,以避免砸伤行人。操作时要谨慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否则后果不堪设想。
        这种教训非常多,不得有一点马虎。
        膨胀螺母拧下后,放在窗台里边,两个人站稳,先把室外机往外移出螺栓5cm,并配合好连架子一起抬到窗台上。这时再卸固定室外机支架之四个螺丝。室外机卸下后,把管子一端评直,从另一端抽出管路。铜管从穿墙洞中抽出时要小心,严禁折压硬拉。转弯处拉不出应用软物轻轻将铜管压直后再拆出。拆管时必须用塑料带封好管路两端喇叭口,以免杂物进人管内。否则杂物混人制冷系统堵塞过滤器和毛细管,会带来不必要之修理麻烦。最后把铜管按原来弯盘绕lm 直径之圈.....

      0 评论

    • wuweia 2015-06-09 18:10

      拆室内机
      用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。

      拆室外机
      拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
      应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。

      0 评论

    • 汤瑶 2015-04-26 17:53

      这个看难度啊,你自己不好拆啊,如果是二楼起码没有3-5个人搞不了,建议找专业拆空调的人吧,省的被自己拆坏咯,那就得不偿失了,一般收费就100元左右的,你掂量下吧

      0 评论

    • 曲波涛 2015-04-26 17:45

      网上整理的,你参考下吧,拆空调顺序:
      1、空调拆卸外机应先收氟,制冷模式开机,运行2-3分钟后用专用内六角板手先关闭(顺时针)高压阀(细管阀),30秒后感觉内机的出风口直到没有冷气出来,再关闭低压阀,(粗管阀)收氟完毕,停机断电。
      2、拆室内机 制冷剂回收后,可拆卸室内机。      3、 拆室外机 拆室外机最好由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。    • 金学斌 2015-04-26 17:43

      不推荐自己动手拆,因为容易拆坏,还是去外面找人拆吧,收费的话一般看难度,100-150元之间,通常比较好拆就会便宜一些的。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。