风机盘管清洗

共找到8330个相关问题

  • 3 回答
    • 风机盘管开关如何接线?
    • 田振华_5518 回答:风机盘管出线有五条:高中低三档风速线加一根零线和地线。而控制器会多个电磁阀的线。一共有6根,二根电源线,高中低三速线,电磁阀的线。你二个对接起来就好了,一个是全风量控制系统(VAV),一个是VRV空调控制系统(有制冷剂)
    • 风机盘管 风机盘管清洗 接近开关如何接线 7年以前
  • 3 回答
    • 吊顶式风机盘管怎么安装?
    • 倒叙_7629 回答:卧式暗装一台风机盘管一般需要的配件: 三速开关(或温控器)、连接风机盘管和开关间的电线(四根或无根)、减震器(四个)、不锈钢软管(2根)、球阀(或电动阀)两个、配套风口(两个)、出风弯头(1个)、帆布软连接(连接风机盘管和风口)1块,还有螺栓螺钉等小辅料若干。 机组吊装:立式机组安装在水平地面上;卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。 注意在机组吊装时应保持牢靠,吊装点应紧密牢固,有足够的强度来承受机组运行重量。 机组安装:机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连接时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。 安装过滤器:机组的进水管及冷冻水水泵进口处应安装过滤器,以免水中杂质堵塞盘管;机组进水要经过软化处理,以保证盘管的换热效率。 阀门安装:在机组进出水管道处应安装阀门,便于调节水流量及检修时能够及时切断水源。 电路连接:风机盘管电源和开关连接,应严格按照电气原理图进行。电路连接前应先检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,注意电源电压偏差不能超过额定电压的10%。严禁多台机组连接一个温控器进行控制。
    • 风机盘管 风机盘管清洗 灯管怎么安装 6年以前
  • 3 回答
    • 吊顶柜式风机盘管价格是多少?
    • 距离_5082 回答:吊顶柜式风机盘管价格是256元,风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。 以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 风机盘管 风机盘管清洗 集成吊顶价格是多少 6年以前
  • 3 回答
    • 风机盘管温控开关怎么接线?
    • 请叫我雷锋 回答:温控器2、3端子分别接火线和零线,给仪表供电;主控输出端子5接火线,端子6接继电器A1,A2接零线即可;12、13、14电端子接温度传感器,AL1、AL2是上下限报警或控制单独用的输出开关。上进火线接L出火线也就是控制线接H两个零线接N   2.   如果温控器上面没N的话,零线并到一块就可以了
    • 风机盘管 风机盘管清洗 风机开关 7年以前
  • 3 回答
    • 风机盘管温控开关价格多少?
    • 倒叙_7629 回答:风机盘管温控开关39元,一个温控器按常规来讲是不允许接两台或两台以上的风机盘管。 因为那样控制会致使温控器损坏,风机盘管电机烧毁,因为每台风机盘管在工作的时候所产生的回流电流不同,这样便会使电机温度升高。价格来源于网络,仅供参考!
    • 风机盘管 风机盘管清洗 风机价格 5年以前
  • 3 回答
    • 风机盘管吊顶回风价格多少?
    • 那么爱你 回答:风机盘管吊顶回风价格450元,采用吊顶回风能更好的结合室内精装修,甚至于看不到明装的风口。 对于中央空调系统,回风量都很大(多采用统一回风至机房,一部分至排风井,一部分至AHU ),回风管需要占用一定的空间,这使得原本使用空间不多的吊顶更紧张。价格来源网络仅供参考。
    • 风机盘管 风机盘管清洗 风机价格 5年以前
  • 3 回答
    • 室内风机盘管价格是多少?
    • clown_3715 回答:室内风机盘管价格是 美的 60元 格里 50元 价格具体跟适用面积和产品参数有关,建议可以到市场里咨询了解后再选择合适自己的购买。格力风机盘管适用于室内空气再循环的净化处理、送入室内的新鲜空气的净化处理以及工厂通风排气中有毒有害气体的净化处理。 价格来于网络,仅供参考。
    • 风机盘管 风机盘管清洗 彩钢瓦价格是多少 7年以前
  • 3 回答
    • 风机盘管是室内机吗?
    • 倒叙_7629 回答:这样解释吧。风机盘管的作用是改变室内空气温度,但不具备换气功能。在对空气质量要求较高的场所,是要补充新风的。你说的新风管就是起补充新风的作用。新风系统可以是一个独立系统,室外空气经过处理达到设计工况后送入室内。但有一个问题,这样室内就有两个风口,一个新风的,一个风机盘管的。可能影响美观,也可能安装空间不允许。所以一般只设一个出风口,风机盘管的后部有接新风的风管接口,下部有室内回风的回风口,新风和回风混合后经盘管进行热交换,达到设计温度,送入室内。基本就是这样。
    • 风机盘管 风机盘管清洗 暖风机好用吗 5年以前
  • 3 回答
    • 风机盘管三速开关价格多少?
    • 倒叙_7629 回答:风机盘管三速开关39元,三速开关控制的是风机盘管里的电机的调速,一条电源火线加三条速度线为4条线,开关里的温控器输出(火线)给连接风机盘管的电磁阀一根线;电机、电磁阀的回路在上面直接接电源零线。价格来源于网络,仅供参考!
    • 三速开关价格 风机盘管 风机盘管清洗 6年以前
  • 3 回答
    • 风机盘管用三速开关价格多少?
    • clown_3715 回答:您好,风机盘管三速开关价格 公牛60元子弹 70元。风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。 价格来源网络,仅供参考
    • 三速开关价格 风机盘管 风机价格 7年以前
  • 5 回答
    • 中央空调风机盘管多少钱
    • YR依然 回答:  中央空调风机盘管的市场价格一般是300元到800元左右一台,个人建议大家在购买中央空调风机盘管的时候要注意:   1、盘管冷量不足:这个问题是目前用户投诉最多的一个问题。造成这种问题的主要原因是不少企业没有自己的测试手段,样本上的参数从其它厂家的样本上抄袭的,且自己生产的盘管热工性能又较差(这主要是由翅片形式、胀管质量、生产工艺等造成)。因此建议在进行项目考察时应注意该厂家的测试设施与手段,很难想象一个没有自己测试装置的厂家能产生出好产品来。   2、风量:目前我们在进行具体工程设计中往往是根据计算所得冷负荷通过查阅有关厂家的样本来选择风机盘管。如何考虑盘管的风量是一个问题。国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管的,但也有厂家提供二排管的盘管。笔者认为对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,有利于提高空调精度及舒适性。同样冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。   3、机外余压:由于我国目前的盘管国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为O的条件下进行的。但在实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,另外有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。因而笔者建议在国内测试标准尚未改变的情况下,我们在盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10~15Pa)的机组。   4、噪声问题:这是目前国内产品与国外产品差距较大的一个地方,也是目前盘管因质量问题而被投诉的一个要点。造成这一问题的原因多在于盘管中的电机与风机配置及匹配的不合理。
    • 中央空调多少钱 中央空调多少 风机盘管 8年以前
  • 3 回答
    • 风机盘管三速开关接线方法是什么?
    • 柠檬_6149 回答:风机盘管三速开关接线方法是:  1、 准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。   2、 一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管,从而确保正确的焊点。   3、 将想切割的空调铜管做好相应的标记,使用铜刀切割空调铜管。   4、 用砂布或纱布清洗空调铜管的两端,直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂,防止氧化。   5、 在焊接时使用空调铜管助焊剂,只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。   6、 在加热空调铜管和管件时,管道中的拟合是将要更多的热量,所以安装时配件和空调铜管应该是够热。
    • 风机盘管 风机盘管清洗 接近开关接线方法 6年以前
  • 3 回答
    • 中央空调风机盘管接线方法是什么?
    • 凌星弥梦 回答:中央空调安装过程(3)风机盘管的安装   风机盘管是风管系统的末端装置。没有资质的安装公司在安装的工程中经常出现这样的问题:噪音大、效果差、风机盘管下方滴水。更有甚者,有的安装人员把风机盘管封闭在吊顶装演内,只有出风口而无回风口,根本无法正常使用。   在安装风机盘管时,首先要安装牢固、水平;风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降;冷凝水管的处理同风管系统的室内机;出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方。
    • 中央空调什么品牌 风机盘管 风机盘管清洗 8年以前