干挂石材幕墙隐蔽验收记录怎么做?

龚自强 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2018-07-02 12:37

      你好,首先要介绍工程概况,幕墙的起始与结束时间、施工规范和隐蔽记录数目和使用的材料,
      最后就是总结。
      一工程概况
      二幕墙起始与结束时间
      三参照的相关施工规范
      四分部、分项、隐蔽记录数目,使用材料规格
      五施工感言

      0 评论

    • 爱在昨天_5352 2018-06-30 15:57

      隐件项目:石材幕墙构件之间及构件与主体结构连接点的安装、防腐处理
      隐验部位(如:一、二层、1轴至9轴,标高-0.300~13.200
      隐检依据:施工图图号 看图填 ,设计变更/洽商(编号 如有填,没有不填 )及有关国家现行标准等。
      主要材料名称及规格、型号: 看用什么材料
      隐检内容:
      1、石材幕墙后置埋件的位置、数量符合设计要求;
      2、石材幕墙立柱与后置埋件的连接节点,横梁与立柱的连接节点符合设计要求;
      3、石材幕墙转角及变形缝处理节点符合设计要求;
      4、石材幕墙钢构件、焊缝的防腐处理符合设计要求。

      0 评论

    • -丶- 2018-06-25 10:44

      1、石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8MP;吸水率应小于8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4,不锈钢挂件厚度不应小于3。
      2、观察和尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。观察检查。
      3、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检查进场验收记录或施工记录。
      4、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
      5、石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
      6、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      7、石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      8、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检查隐蔽工程验收记录。
      9、各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。这内容也是非常详细的。