空调室内风机转速低是怎么回事?

甘语秋 | 被浏览 5年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2018-06-23 22:53

      你好,据我所知,空调室内风机转速太低的原因是:主电气控制或者是空调室内机风机电机出现故障。 变频空调主电气控制部件出现故障的可能性高,普通定速空调室内机风机电机或者电机电容老化出现故障的可能性大。

      1 评论

    • 倒叙_7629 2018-06-27 09:45

      1、空调外机的散热风扇电机轴生锈,建议给风扇电机轴加点润滑剂。

      2、在制热的时候室内机蒸发器上的温度不够。

      3、由于空调外机长时间在外面放置,散热片灰尘太厚致使风扇功率低 ,建议清洁一下散热片的铝翅片。

      4、电机启动电容容量下降,应更换相同容量的新电容。

      5、电机线圈出现匝间短路工作,应更换新电机。

      0 评论

    • -丶- 2018-06-22 13:58

      一般情况是内风机的启动电容换效了,更换新的电容,如果更换之后还不解决,就是电机有问题,手拔一下电机看会不会有阻力,没有阻力就是电机坏了,有阻力就查一下是不是电机移位了,调整一下。

      0 评论