倒叙_7629 2018-01-15 19:22
1、国家规定在TN--S系统中。中性线,和保护线是要严格分开的,施工临时用电,就是采取这样的系统还要求用三相五芯线进行配线。
2、建筑施工的临时用电是采用三极配电,两极保护系统,电源进总开关箱,设一台总断路器.和一台总漏电保护器,在总开关箱处做临时接地体引出接地线,电源出总开关箱,在进分配电箱,在分配电箱分出个种,单,三相回路.没一回路装一台短路,断路器,(刀闸开关也可以)分出的回路在到操作箱,设置要求是,一机,一闸,一漏电保护器,电缆要求,单项设备用三芯电缆,三相设备用五芯电缆.接地线(也就PE线)接设备外壳,零线不可以同时接设备外壳的,因为零线和地线同时接,会使漏电保护器动作跳闸,送不上电的,(就是说零线和地线混接就是说明电路中零线对地发生了泄露电流)使漏电保护器产生动作。