空气开关如何选型?

毛冰萍 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2017-11-28 15:48

      一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等
      计算方法
      1、首先计算各分支电流的值
      纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
      感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
      2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
      3、为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-11-28 14:14

      空气开关规格型号选择方法一
      如何选购一款适合自己家装的空气开关,不仅要熟悉家里的供电情况,而且还需要熟悉物理学知识。空气开关作为家里总电源的保护开关,在其选购上千万不能大意马虎。为了防止电流所导致的安全事故,现在一般家装的空气开关都是采用的二级空气开关,即2P,就是两根的厚度,1P的厚度就是18mm,一根线进出电流;2P的厚度就是36mm,就是两根线进出电流,以此类推,最高则是4P。用二级的空气开关比较安全,最好选择带漏电保护的空气开关最好了。
      空气开关规格型号选择方法二
      首先在选择空气开关规格型号上,选择一款适合家装的型号,在选择二级空气开挂,即2P空气开关,那么在选择这个之前,还需要一步骤,就是计算家里用电的各分支电流的值,比如灯泡,用功率除以电压就可得电流;比如稍微大一点的,电视机、洗衣机、冰箱等,计算程度要复杂的多,这个算法就需要翻倍计算,算出来的电流在乘以二,就得出了翻倍的电流;根据这样的电流算法,选择空气开关规格型号的时候,就比较明确了。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-11-27 17:32

        选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A×1.2倍=27.6A,选择标准系列30A空开即可。
        空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,空气开关发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。额定电流是指空气开关能长期通过的电流,只要电路中的实际电流不超过这一电流值,就允许设备长期工作。

      0 评论