空调为什么自动开关机?

司沛珣 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2017-11-16 12:46

      1.查看空调遥控器上的定时开关选项是否处于开启状态,若是,则把它调至关闭状态。或者看遥控器上是否处于睡眠模式,它会在温度达到所调的温度时自动关机,把这种模式转换成普通模式就可以了。
      2.如果以上的方法都尝试过了,但仍然不能解决问题,那么要查看一下是不是手动开关的问题,具体如下:建议你看一下空调的应急开关(手动开关),(有的在内机的面板上、有的需要打开内机面板才能看见),把电源拔下来、你用手来回的抠抠它、可能是它不复位造成的。
      3.还可能是由于空调线的插销与插座之间接触不良造成的,可以试着把空调开关拔下来,插在别的插销上试试,看是否还会出现自动关机的情况。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-11-15 18:58

      在一段时间内电压不稳。比如用电户用电量突然增加,导致电压降低,空调会保护性的重启,开机、关机等。当然不能排除空调本身出现故障。建议拔掉电源,等上一段时间,重新打开空调,如果问题依然,就需要找维修商维修了。
      希望能帮到你

      0 评论

    • wuseer 2017-11-15 17:35

      空调自动开关机的原因:
      1、可能是室内机的温度控制器损坏。打开室内机的外壳,在里面的铜管盘管上有一个3-4厘米长的铜套,里面卡着的就是管温感温头。空调维修店都有买,几元钱一个。
        2、室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。
        3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需更换风扇启动电容。
        4、制冷济泄漏掉大半,空调制冷能力大幅下降,且机器易过热。制冷济泄漏掉的空调,噪声明显比以往要大许多,容易判别。让修理空调的师傅来添加制冷济,并检一下漏。
      希望我的回答对你有帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。